预应力筋切断外露长度过小怎么处理
海马同志
2013年04月11日 11:35:33
只看楼主

。 按照设计规范第5.3.15条要求: 预应力筋张拉后,宜采用砂轮锯或其它机械方法切断超长部分的无粘结预应力筋,严禁采用电弧切断。无粘结预应力筋切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm。 请教大家这个问题有一些什么相关的影响、如何处理。 这是一工程有一处预应力筋切断后出现了下图的情况,而且切除时还对夹片有一点损伤。



按照设计规范第5.3.15条要求:
预应力筋张拉后,宜采用砂轮锯或其它机械方法切断超长部分的无粘结预应力筋,严禁采用电弧切断。无粘结预应力筋切断后露出锚具夹片外的长度不得小于30mm。

请教大家这个问题有一些什么相关的影响、如何处理。

这是一工程有一处预应力筋切断后出现了下图的情况,而且切除时还对夹片有一点损伤。
刚劲.jpg

刚劲.jpg

建筑的魂
2013年04月11日 12:51:48
2楼
不知道,顶一下吧
回复
残风无痕
2013年04月17日 08:34:41
3楼
不知道,我也是来学习的
回复
chai2012
2013年04月17日 11:42:13
4楼
可不可以再焊接一段出来呢。就不知道强度够不够。
回复
xxming1025
2013年04月18日 20:04:45
5楼
设计规范为什么要设计30cm?