预应力混凝土中预应力筋极限强度标准值fptk如何选?
gs_shine
gs_shine Lv.14
2014年03月28日 18:24:14
只看楼主

本帖最后由 判卷组组长 于 2014-3-28 18:27 编辑 第一个问题:求助,预应力筋采用消除应力钢丝。下部受拉筋选用14фH9,我在混凝土规范里表4.2.2-2里看到对应这一栏有两个极限强度标准值fptk分别是1470和1570,那我设计的时候选择哪个?这两个有什么区别? 光面的фP和螺旋肋фH这强度极限标准都一样?第二个问题:中强度预应力钢丝这一栏,光面的和螺旋肋的fptk也一样?直径5、7、9的对应的fptk,直接d=5的fptk是800?直接d=7的fptk是970?直接d=9的fptk是1270?还是直径5、7、9都可以是800、970、1270?有什么区别?预应力螺纹钢筋、钢绞线等也跟这个问题类似。

本帖最后由 判卷组组长 于 2014-3-28 18:27 编辑

第一个问题:
求助,预应力筋采用消除应力钢丝。下部受拉筋选用14фH9,我在混凝土规范里表4.2.2-2里看到对应这一栏有两个极限强度标准值fptk分别是1470和1570,那我设计的时候选择哪个?这两个有什么区别? 光面的фP和螺旋肋фH这强度极限标准都一样?
第二个问题:
中强度预应力钢丝这一栏,光面的和螺旋肋的fptk也一样?直径5、7、9的对应的fptk,直接d=5的fptk是800?直接d=7的fptk是970?直接d=9的fptk是1270?还是直径5、7、9都可以是800、970、1270?有什么区别?预应力螺纹钢筋、钢绞线等也跟这个问题类似。

本人初次设计预应力混凝土结构,希望各位前辈能帮忙解答一下。感激不尽,谢谢了!
11111.jpg

11111.jpg

免费打赏
gs_shine
2014年03月29日 10:25:33
2楼
求解答 求解答啊 帖子不能沉!
回复
gs_shine
2014年03月29日 16:26:38
3楼
没有人帮忙吗?
回复
chyw19900817
2014年03月30日 18:07:10
4楼
不错的资料,感谢楼主
回复
gs_shine
2014年03月30日 19:04:57
5楼
chyw19900817 发表于 2014-3-30 18:07 不错的资料,感谢楼主这个不是资料 仔细看
回复
泥水佬漫游ing
2014年03月30日 19:32:59
6楼
平时也偶尔做些预应力,不过都是用1860高强度的钢绞线,你提的几种没用过,按我的理解回答你,不知道对不对。
第一个问题--fptk1470和1570就是强度上有区别,两种都可以选用,看你设计选取是多少,图纸中一定要说明相应的强度要求,施工方按设计要求采购;
第二个问题--应该是直径5、7、9的钢丝都有800、970、1270三个强度级别,具体选用同上。
回复
gs_shine
2014年03月30日 20:36:52
7楼
泥水佬漫游ing 发表于 2014-3-30 19:32 平时也偶尔做些预应力,不过都是用1860高强度的钢绞线,你提的几种没用过,按我的理解回答你,不知道对不对 …非常感谢!
回复
bianzw01
2014年04月01日 08:15:34
8楼
本人做预应力结构选用的钢绞线都是fptk=1860MPa低松弛筋。
回复
天地不言
2014年04月01日 08:39:05
9楼
直径5、7、9都可以是800、970、1270
回复
天地不言
2014年04月01日 08:39:47
10楼
bianzw01 发表于 2014-4-1 08:15 本人做预应力结构选用的钢绞线都是fptk=1860MPa低松弛筋。强度富裕度的问题,还有价格问题。
回复
gs_shine
2014年04月01日 13:22:10
11楼
bianzw01 发表于 2014-4-1 08:15 本人做预应力结构选用的钢绞线都是fptk=1860MPa低松弛筋。强度都可以选?施工的时候只要预加力达到设计要求就行?
回复