消火栓水带能否穿越停车位?
dzg6923
dzg6923 Lv.3
2008年04月24日 15:50:27
只看楼主

停车场里边布消火栓的时候,用不用考虑车位?就是说算保护距离的时候,遇见停车位是要绕过去呢还是可以穿过去 ?如图:算保护距离的时候是按红色的算还是绿色的?

停车场里边布消火栓的时候,用不用考虑车位?就是说算保护距离的时候,遇见停车位是要绕过去呢还是可以穿过去 ?如图:算保护距离的时候是按红色的算还是绿色的?

1209023964703.jpg

dzg6923
2008年04月24日 15:59:21
2楼
回复
dzg6923
2008年04月24日 15:59:33
3楼
消火栓水带能否穿越停车位?
回复
guiguidemm
2008年04月25日 08:49:41
4楼
我觉得红线就可以了
回复
cncec1
2008年04月25日 09:32:05
5楼
有个比较简单的办法,就是在布置图上以25米半径做圆,保证每个地方都有2只水柱到达就可以了,这样消防审图绝对一次通过.
回复
majiabing
2008年10月16日 23:54:41
6楼
曾经找过必须绕过车位的理由,但找不到。
个人认为不能形成无法穿过的障碍是,算直线距离就可以了。
回复
edi-zcy
2008年10月18日 22:04:50
7楼
算直线距离,不用考虑绕行。
回复
hxhlyh
2008年10月19日 00:22:09
8楼
可按红色,但还可以更短!一般小汽车的高度不会超过1.5m,水带可以上绕!
回复
alixmin
2008年10月19日 13:32:38
9楼
同意楼上观点。。。。。车库没必要,非要按绿色路线:loveliness:
回复
yunbaizhu
2008年10月21日 21:29:10
10楼
不是停车场里边布消火栓的时候,用不用考虑车位的问题!
而是有室外消火栓、地下水泵接合器的地方不能停车!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开