预测实用电负荷为:8665KW,按功率因素0.85应装配电变压器请问其容量怎求?(请写详细些)
预测实用电负荷为:8665KW,按功率因素0.85应装配电变压器
请问其容量怎求?(请写详细些)
12楼
考虑多放几个变压器,分散供电。供电半径不能太大:hug: :hug: :hug:
回复
13楼
你给的到底是计算负载还是设备负载?
如果你给的是设备负荷,还得乘以需要系数,还有了,你最好再详细些,比如动力方面,这样才能更好,更合理的选择变压器容量
回复
14楼
同意上述论点: 首先确定负荷等级和进线电源的电压级别,其次计算所有的设备计算负荷;确定负荷中心和动力设备类型,选择变压器的类型和台数。
回复
15楼
取Kx=0.7 cosφ=0.85 tgφ=0.62
Pj1=Kx X P = 0.7 X 8665KW =6065.5KW
Qj1=Pj1×tgφ=6065.5 X 0.62 =3760.61 Kvar
Sj2= 6065.5 2 + 3760.61 2
Sj=7136.7 KVA
回复