预测实用电负荷为:8665KW,按功率因素0.85应装配电变压器请问其容量怎求?(请写详细些)
预测实用电负荷为:8665KW,按功率因素0.85应装配电变压器
请问其容量怎求?(请写详细些)
2楼
要求变压器容量大于总用电量的70%,还要看你申请几台变压器了,如果两台的话你就要考虑在失去一台可靠供电的情况下,一台变压器的容量足够满足全部一级负荷的要求,不知道你想申请几台变压器?
回复
3楼
我就了解这么多,不知道对不对
回复
4楼
你的实用电负荷是把所有电器功率相加得出的吗?如果是这样那可以选同期系数0.5得8665*0.5=4333KW在除以你的0.85功率因数得5097KVA可以选两台3150KVA的变压器或三台2000KVA的.
这主要还要看你的高压电源,如果高压两路电源建议变压器选偶数台,这样可以提高供电可靠性.如果高压就一个电源就无所谓是单数还是偶数,但台数选多一点,可以进行低压母连或变压器并联运行提高供电可靠性.
在选变压器时尽量选型号容量都相同的.以有利并联运行.
回复
5楼
先确定用电负荷的级别,根据负荷的特点和经济运行选择变压器的台数.应该把问题尽量说的具体些
回复
6楼
也想学习一下,不会啊,唉!!!!!!!!!!!!
哪位前辈能给详细解答啊!:time:
回复
7楼
我廠是永遠不夠用 外線容量都被榨乾了:lol
回复
8楼
这么大负荷!应该做好几个10/0.4的配电所了
回复
9楼
同意5楼的看法!
先确定用电负荷的级别,根据负荷的特点和经济运行选择变压器的台数.应该把问题尽量说的具体些
回复
10楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
11楼
路过学习:victory: 路过学习:vi路过学习:victory: ctory:
回复