DN630的PE管子被负压挤爆了
泽鑫设计
2024年08月20日 18:08:51
只看楼主

求助,我们从一个有压的DN400的钢管上接了400*630*400的三通,然后接上了DN630的PE管,给2公里外的一个水池供水。接口处到出水口的落差大概有5m左右,现在PE管被负压吸爆了两次,第一次我们在沿途装上了两个进排气阀,还没用几天又被吸爆了。这是什么原因引起的?应该怎么解决?

求助,我们从一个有压的DN400的钢管上接了400*630*400的三通,然后接上了DN630的PE管,给2公里外的一个水池供水。接口处到出水口的落差大概有5m左右,现在PE管被负压吸爆了两次,第一次我们在沿途装上了两个进排气阀,还没用几天又被吸爆了。这是什么原因引起的?应该怎么解决?被吸坏的管子1.jpg被吸坏的管子2.jpg进排气阀.jpg进排气阀铭片.jpg

免费打赏
高乐高8801
2024年08月21日 09:22:50
3楼

感谢楼主分享!收藏学习啊

回复
瞎狸狐闹
2024年08月22日 16:47:10
4楼

吸扁不是应该吸气阀吗,怎么是排气阀,能否向上找坡敷设一段,然后弯下来高处吸气阀,重复循环,非市政专业,不对勿怪

回复
德特森阀门
2024年08月26日 15:17:07
5楼
您应该装吸气+排气两用的排(吸)气阀,您图片这种结构形式的排气阀,排气效果可以,吸气功能很差。
回复
yj蓝天
2024年09月17日 06:46:08
6楼

总结的不错,学习了,谢谢楼主分享

回复
永不言弃的古月
2024年09月19日 17:14:06
7楼

给DN630的PE管道上装上 呼吸阀,而不是排气阀,DN400钢管进入dn630PE管道由于管径影响,压力肯定会骤降,加之你装的是排气阀。管道无法从外界补充压力,管道就会因为负压而被大气压爆,装上呼吸阀可以有效的避免这一现象的发生,期待后续解决问题。

回复
bujundong
2024年09月30日 08:33:25
8楼

1、高差5米,能产生这么大的负压?表示怀疑

2、从管道损坏的情况看,要么是管道老化或低温造成的破坏造成,要么就是管材质量有问题,正常质量好的PE管损坏不是这种茬口

回复
巩少
2024年10月11日 17:11:58
9楼

可以加防水锤空气阀

回复
dz-47
2024年10月24日 08:19:17
10楼

你这pe管子质量也有问题,可能也是主要原因。

回复