依据国标 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203:填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行,但未对顶部做法做出具体要求,目前有两种施工工艺:斜砌和塞缝。 传统工艺是顶砖斜砌,但是并不能有效地实现砌体与主体紧密结合,连接处开裂问题较为严重; 取代工艺是顶部塞缝,采用防腐木楔结合
传统工艺是顶砖斜砌,但是并不能有效地实现砌体与主体紧密结合,连接处开裂问题较为严重;
-
取代工艺是顶部塞缝,采用防腐木楔结合 膨胀混凝土或砂浆 填塞,解决了交接处裂缝质量通病。
![640.jpg](https://fd.co188.com/group2/M00/65/C5/rBBhaGbENCiAMWduAAWsYUoJEo8065.png)
斜砌
![640 (1).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
塞缝
顶部塞缝施工工艺要点
顶部塞缝施工工艺,是填充墙砌筑至距离主体结构梁底30~50㎜缝隙时,按照国标留置 14d ,待墙体达到强度并充分沉降后,在缝隙内间隔交错塞进防腐木楔,预先给墙体施加压力,然后采用膨胀混凝土或砂浆塞缝密实。
填充墙顶部与主体结构底部预留缝隙应控制在30~50㎜之间,施工前应排版先行,严格控制顶部缝隙及砌筑灰缝宽度,生成排砖图后依图备料并依图施工,确保一次成优。
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
排砖先行
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
预留缝隙宽度控制
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![640.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
塞入防腐木楔
![640 (1).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
木楔间距控制
塞缝宜采用 干硬性 微 膨胀 水泥砂浆,严格 严格控制配合比及膨胀剂含量,现场施工严禁随意加水以免水灰比过大导致开裂;塞缝应分两侧进行,一侧塞缝完成并充分凝固后再进行另一侧施工,抹至与墙面齐平并保证填塞密实度。
![640.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
塞缝施工
![640 (1).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
塞缝完成
填充墙 顶部施工:塞缝取代斜砌,不仅减小了施工难度,提高了施工效率,更重要的是有助于降低砌筑墙体与主体结构之间的开裂通病,降低综合成本,提升质量水平。