本文转载自 公众号土木吧 问题 土木吧 上部钢结构插入地下混凝土结构时,下插层数如何考虑?
问题
土木吧
上部钢结构插入地下混凝土结构时,下插层数如何考虑?
回答
土木吧
《高钢规》第 3.4.2条规定,钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层,并且宜采用钢骨混凝土柱,以下可采用钢筋混凝土柱。此时钢柱脚做法可按图3.2.3所示形式。因此,地上为钢结构,地下过渡到混凝土结构时,地上钢结构至少下插一层(为嵌固端下一层),此时,框架柱、支撑、钢板剪力墙等均可等截面往下延伸,然后外包混凝土并满足构造要求。支撑向地下延伸时也可用钢板混凝土剪力墙替代,保证传力直接、均匀,以免应力突变。
图 3.2.3中地下一层框架柱顶部应满足嵌固端的相关要求,柱底部弯矩、剪力,以及底板结合面处施工缝抗滑移均由外包钢筋混凝土部分承担。
地下二层以下是否需要继续延伸,需要根据工程情况进行分析。一般情况下,地下一层钢骨混凝土结构(钢结构外包混凝土)由于尺寸增大,刚度、强度明显提升,能有效作为上部结构的嵌固端。此时地下二层用纯混凝土结构能满足承载力要求,则不需要继续下插。但是,如果地下一层层高不满足最小外包式柱脚外包高度要求时,需要继续向下延伸。对于高烈度区高度较高或高宽比较大的钢结构,地震作用下其边、角部柱,墙体底部可能产生较大拉力,这对地下室相关竖向构件抗拉性能提出更高要求。此时建议复核中震情况下地下室墙、柱的受拉承载力,如果不满足要求,建议钢结构适当增加下插层数,或延伸至基础。
如有侵权,请联系我们删除