前言: 本文主要介绍桥梁上部结构标准化施工技术,具体包括先张法预应力梁预制、后张法预应力梁预制、预制梁安装、支架现浇箱梁、移动模架逐孔现浇混凝土箱梁、悬臂浇筑预应力混凝土连续箱梁/连续刚构、节段预制梁悬臂拼装、桥梁整体化及调平层、安全施工及环境保护等方面内容。
前言: 本文主要介绍桥梁上部结构标准化施工技术,具体包括先张法预应力梁预制、后张法预应力梁预制、预制梁安装、支架现浇箱梁、移动模架逐孔现浇混凝土箱梁、悬臂浇筑预应力混凝土连续箱梁/连续刚构、节段预制梁悬臂拼装、桥梁整体化及调平层、安全施工及环境保护等方面内容。
一、先张法空心板梁预制施工
空心板梁整体钢模
2)空心板梁芯模宜采用组合模板。
空心板梁芯模
3)空心板梁铰缝钢筋安装时应保证其与模板密贴 ,并应采取有效措施固定,保证混凝土拆模完毕后能够立即人工凿出。
铰缝钢筋未完全凿出
铰缝钢筋全部凿出
存梁层数过多
板梁支点位置错误
板梁相互挤压 破损
预埋筋顶压上层板梁
5)拆除模板时应保护好梁体不被碰撞;放张时应缓慢进行,保护好梁底 端部避免掉角;预制梁移出堆放吊装时,均应做好保护措施防止被碰撞。
混凝土边角破损
梁端破损
二、后张法预应力梁预制施工
1)模板施工:内模应采用定型钢模,钢板厚度应不小于3mm, 内模安装前应按模块编号并进行试拼。
预制梁整体钢模
预制梁内模
2)横隔板底模不应与侧模连成一体 , 应采用独立的钢板底模 ,保证侧模拆除后横隔板的底模仍能起支撑作用 该底模在张拉施工后方可拆除,避免横隔板与翼缘 腹板分界处出现因横隔板过早悬空而产生裂纹。
T梁横隔板底模
3)横隔板端头宜采用整体式模板 ,模板上应严格按设计规定的钢筋位置 间距进行开槽开孔。
横隔板端头模板
端部横向钢筋模板开孔 开槽
4)应及时更换变形的模板 ,对梳形板预留孔洞拼接缝等易漏浆部位,应采取有效的堵浆措施, 宜使用强力胶皮泡沫填缝剂 高强止浆橡胶棒等进行止浆,严禁使用砂浆布条海绵止浆 。
橡胶棒止浆
端部横向钢筋模板开孔 开槽
5)端模板应与侧模和底模紧密贴合 ,并应与孔道轴线垂直 ,保证预留孔道位置的精确。
预制箱梁端模安装
6)横坡变化的T梁翼缘模板宜设置可调节螺杆 ,按设计要求调整横坡, 严禁使用固定不可调整的横坡模板来施工横坡变化的T梁。
T梁翼缘板调节螺杆
7)钢筋宜采用在专用胎架上绑扎成型,再整体吊装的方式安装 。
三角桁架准备吊装钢筋骨架
三角桁架吊装钢筋骨架就位
面板钢筋绑扎成型整体吊装
负弯矩齿板钢筋采用模具制作整体吊装
钢筋加工模具
钢筋定位架施工
钢筋定位架施工
预制箱梁钢筋定位架
镀锌支座预埋钢板
9)负弯矩区预埋施工,张拉槽模板宜采用梳板组合拼装法或倒梯形整体梳形板法 ,以保证张拉槽口的尺寸和混凝土质量符合要求。
双梳板与单梳板组合拼装法
倒梯形整体梳形板法
10)组合箱梁 宽幅空心板混凝土浇筑时,底板混凝土应从 顶板预留工作孔下料,浇筑 底板与腹板结合处 ,底板浇筑完成一段可采用木板或3mm钢板封底,再浇筑腹板顶板混凝土。
水波纹状
鳞片状
11)预制梁吊离台座时 , 应检查梁底的混凝土质量露筋钢筋保护层等 ,运送到现场安装前应经检验合格,外购梁应附有质保资料。
梁片出坑检测台
12)预制梁安放时应就位准确与支座密贴,就位不准确调整梁纵 横向位置 时 , 严 禁仅吊 起 一 端 用撬棍移动预制梁 , 应整体二次垂直起吊移动后再下落,保证支座均衡受力,避免损坏支座。
支座受剪严重
13)预制梁安装过程中 , 吊具捆绑钢丝绳与梁底面侧面的拐角接触处,应 安放护梁铁瓦或消力橡胶垫或采用新型专用吊具设计,避免钢丝绳等损伤混凝土表面及钢丝绳被剪断出现安全事故。
吊具与梁接触处垫麻袋
钢丝绳直接接触摩擦梁体棱边
三、支架现浇箱梁施工
1)底模及侧模安装,模板安装时其拼接缝应平整顺直严密,纵横成线,应避免出现错缝现象。
现浇箱梁竹胶板外模
2)支架的预压可采用加水袋或沙袋等方式进行 预压荷载的分布应模拟需承受的结构荷载及施工荷载。
四、移动模架施工
1 )移动模架宜配置全液压系统,行走以及支模等由液压系统完成。
下行式MSS牛腿
下行式工字形横梁模架
后横梁的位置
移动模架首跨箱梁施工
五、 悬臂浇筑预应 力连续箱梁 / 连续刚 构
1)悬浇施工过程中应进行监控 , 主跨大于80m的桥宜由具有专业资质且有成熟监控经验的单位进行施工过程控制。
悬臂现浇箱梁
2)应特别注意施工图设计中底板及底腹板倒角位置处防崩钢筋的设置底板 上下两层钢筋网应采用两端带弯钩的竖向钩筋强化连接, 使之形成整体骨架这是设计问题 ,施工要注意。合理设置防崩钢筋和钩筋是防止悬浇箱梁施工期底板破坏的重要措施。
悬臂现浇箱梁底板破坏
3)竖向精轧螺钢筋在锚固时,应认真扳紧张拉端螺母竖向预应力筋,可在张拉完成24h后采用复拉工艺 ,保证其张拉质量 , 复拉满足要求后应立即压浆,应使用扭矩扳手保证竖向筋的有效预应力。竖向预应力不足或损失过大是箱梁腹板产生裂缝的主要原因,采用复拉工艺可减少竖向预应力损失。
竖向预应力筋安装较为规范
竖向预应力筋偏位
冷 缝
六、悬臂拼装梁施工
1)预制节段梁:采用长线法预制节段, 同一连续匹配浇筑的梁体应在同 一长线台座上制作, 采用短线法时,应在台座上匹配预制。
可调式匹配预制台座
开启式匹配成型房
七、 桥面整体化及调平层
本节内容适用于组合箱梁、T梁板梁的湿接缝(铰缝)、湿接头端中横梁及桥面混凝土调平层的施工。
1)横向连接质量差的危害机理:连接削弱 →纵向裂缝 →单梁受力 →结构破坏。
空心板横向连接削弱,勾缝有渗水痕迹
导致桥面有纵向裂缝
长期的单梁受力 ,梁板超承载能力, 超超载车辆作用,结构破坏
2)现浇桥面混凝土调平层 …并对梁顶面凿毛, 去除表面松散的混凝土等杂物,且宜采用空压机及高压水枪将梁面冲洗干净。
3)现浇桥面混凝土调平层可采用 短节钢筋 对已绑扎好的钢筋网片 进行支垫,并利用两边已浇筑的标准带,控制钢筋网片顶面的高程。