电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。线路的电压损失可以分为两部分:第一部分:是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U。第二部分:是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。一、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)(1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱
电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。
线路的电压损失可以分为两部分:
第一部分:是有功功率在线路电阻R上造成的,其表达式为PR/U。
第二部分:是由无功电流由线路的电抗引起的,为QX/U。110千伏及以上线路,X与R之比约为4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。
一、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路)
(1)B2F变电所至SOHO办公强电井一般照明配电箱
输入参数:线路工作电压U=0.38(kV)、线路密集型母线1600A、计算工作电流Ig=850(A)、线路长度L=0.200(km)、功率因数cosφ=0.85。
线路材质:铜。
中间参数:电阻r=0.033(Ω/km)、电抗x=0.020(Ω/km)。
计算公式及结果:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU1%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*850*0.2*(0.033*0.85+0.020*0.53)=2.99。
(2)一般照明配电箱至SOHO办公室配电箱
输入参数:线路工作电压U=0.22(kV)。
线路型号:导线;线路截面S=10(mm2);计算工作电流Ig=16(A);;线路长度L=0.050(km)。功率因数cosφ=0.85。
线路材质:铜。
中间参数:电阻r=2.25(Ω/km)、电抗x=0.087(Ω/km)。
计算公式及结果:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU2%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*16*0.050*(2.25*0.85+0.087*0.53)=0.72。(3)SOHO办公室配电箱至最远灯具
输入参数:线路工作电压U=0.22(kV)。
线路型号:导线,线路截面S=2.5(mm2);计算工作电流Ig=4.5(A);线路长度L=0.020(km);功率因数cosφ=0.85。
线路材质:铜。
中间参数:电阻r=8.97(Ω/km)、电抗x=0.1(Ω/km)。
计算公式及结果:0.22KV-通用线路电压损失为:ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(200/(0.22*1000))*4.5*0.020*(8.97*0.85+0.1*0.53)=0.59。
(4)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计
即:ΔU%=ΔU1%+ΔU2%+ΔU3%=2.99+0.72+0.59=4.3。
结论:电压损失小于5%,满足规范要求。
二、公共照明电压损失计算(供电距离最长的回路)
(1)B2F变电所至SOHO办公强电井公共照明配电箱
输入参数:线路工作电压U=0.38(kV)
线路型号:预分支电缆,线路截面S=95(mm2);计算工作电流Ig=129(A);线路长度L=0.200(km);功率因数cosφ=0.85。
线路材质:铜。
中间参数:电阻r=0.229(Ω/km)、电抗x=0.077(Ω/km)。
计算公式及结果:0.38KV-通用线路电压损失为:ΔU%=(173/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(173/(0.38*1000))*129*0.2*(0.229*0.85+0.077*0.526783)=2.76(2)公共照明配电箱至最远灯具
输入参数:线路工作电压U=0.22(kV)
线路型号:导线,线路截面S=2.5(mm2);计算工作电流Ig=4.5(A);线路长度L=0.030(km);功率因数cosφ=0.85。
线路材质:铜
中间参数:电阻r=8.97(Ω/km)、电抗x=0.1(Ω/km)
计算公式及结果:0.22KV-通用线路电压损失为:ΔU3%=(200/U)*Ig*L*(r*cosφ+x*sinφ)=(200/(0.22*1000))*4.5*0.030*(8.97*0.85+0.1*0.526783)=0.88
(3)B2F变电所至SOHO办公最远灯具的电压损失合计
即:ΔU%=ΔU1%+ΔU2%=2.76+0.88=3.64
结论:电压损失小于5%,满足规范要求。
三、电缆电压损失表
(1)1140VMYP、MCP、MCPJ电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表
(2)660V铜芯电缆每千瓦公里负荷矩的电压损失%表
(3)1kV以下矿用橡套电缆在空气中使用长期允许载流量
(3)橡套电缆按机械强度要求的最小截面
(4)输电线路经济电流密度(A/mm2)
(5)供电电压与输送容量的关系
(6)6~10kV配电变压器熔丝选择表
按照变压器的不同,高压侧熔丝可参照下列要求选择:
1)容量大于400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5倍;
2)容量在125~400kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的1.5~2倍;
3)容量小于125kVA的变压器高压熔丝的额定值为高压侧额定电流的2~3倍;
4)若变压器高压侧额定电流在5A以下,应选5A的熔丝,以满足机械强度的要求;
5)选择低压侧熔丝电流一般选等于低压侧额定电流,若需选大一级,最大不能超过额定电流的30%。
(7)660V铜芯橡套电缆电压损失计算
理论知识要学习,但是要想在工作中很好的运用,当然少不了实操课程。小易接下来就为大家介绍《建筑电气设计实操培训》,这门实操课程,共486节课程。由大型甲级设计院主创建筑电气设计师倾力奉献,老师根据自己丰富的经验,教给你初入设计行业应该懂得的设计知识,让你找工作、找实习更有优势。通过本课程你可以学习到:建筑电气系统设计基础知识和住宅、办公及酒店等实际项目设计。