关于PT柜自产零序等于相电压的情况,大家分析分析原因
qq_1587958798508
2024年06月13日 17:20:13
来自于继电保护
只看楼主

10kV配电室PT柜带母线电压保护,自产零序6.3kV,外接零序无,相电压A相5.9、B相6.7kV、C相6.0,母线电压保护未报警未动作,根据图纸对应二次端和保护接线正确,测量传感器三相电压正常,初步判断为PT端接线错误或PT有问题,跟厂家沟通,母线电压无自产零序保护,有外接零序保护,厂家判断可能为谐波较大,造成电压波动或者采样有问题。

10kV配电室PT柜带母线电压保护,自产零序6.3kV,外接零序无,相电压A相5.9、B相6.7kV、C相6.0,母线电压保护未报警未动作,根据图纸对应二次端和保护接线正确,测量传感器三相电压正常,初步判断为PT端接线错误或PT有问题,跟厂家沟通,母线电压无自产零序保护,有外接零序保护,厂家判断可能为谐波较大,造成电压波动或者采样有问题。

免费打赏
qq_1587958798508
2024年06月13日 17:21:45
2楼

大家互相学习哈

qq_1587958798508:因设备不能停电,暂未查出原因,咨询领导,这个问题自送电以来一直存在。

qq_1587958798508:测量线电压正常

回复
zfwkkgzjs
2024年08月22日 16:11:48
3楼

1:母线电压保护电压采样N线是否接入

2:母线电压保护设置是否正确


qq_1587958798508:1、已接入2、设置正确已咨询了厂家,可能为互感器问题或者互感器端接线问题

zfwkkgzjs

先检测一下电压及相序吧,用三相相位仪测一下。如果有备用的保护装置或者母线保护装置可以接上试一下。我觉得是装置的问题。


qq_1587958798508:不能停电这些问题都无法排除,传感器出来的三相电压一样,相序我用万用表测过,没有问题。

zfwkkgzjs

是母线电压的问题,为什么测量传感器的电压和相序呢?


查看全部4条回复
回复

相关推荐

APP内打开