70℃防火阀与280℃防火阀的区别
qq84894070
qq84894070 Lv.2
2024年06月12日 13:53:17
只看楼主

        在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。


       

在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。


70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态);


280℃防火阀,有常开和常闭两种状态;

那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢?


要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。


送风管道:通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。


排风管道:通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。

            


那么,送风管道里安装的就是70℃的防火阀,为常开状态,当发生火灾,防火阀就会关闭,试想,都发生火灾了,送风就是在输送氧气,只会让火越来越大,而70℃就是一个相对合理的试验规定值,过低有误关闭的可能,过高可能会增大火势。


280℃的防火阀就安装在排风管道里,但是为什么有常开、常闭两种状态呢?

               

试想一下,如果以上管道分开设置,风管的体积本来就大,再有交叉重叠,那么应该能想象会是什么状况,有时不得不降低吊顶,所以为了提高空间利用率,往往是通风系统与空调系统共用送风管道;而影响公众财产生命安全的排烟系统,在条件允许的情况下,可以与通风系统共用排风管道。


那么,当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分开设置时:排烟管道里安装的就是280℃的防火阀,且为常闭状态。排风管道里安装的是70℃的常开防火阀,平时排出室内废气,如果发生火灾,70℃的防火阀关闭,且联动排风风机停止工作,此时280℃的防火阀联动打开(或手动打开),且启动排烟风机开始工作。


当排烟系统与通风系统共用排风管道时,各个室内排风口的管道里就安装280℃常开防火阀。

                

排烟防火阀


排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。它在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求,具有手动和自动功能。平时呈开启状态,当管道内的烟气达到280℃时排烟阀门自动关闭


场所 设置


 1.排烟管在进入排风机房处


2.穿越防火分区的排烟管道上


3.排烟系统的支管上

                

免费打赏
tumux_79016
2024年06月12日 15:14:42
2楼
70℃防火阀与 280℃防火阀的主要区别在于它们的动作温度不同。70℃防火阀一般用于通风空调系统,当风管内的空气温度达到 70℃时,防火阀的易熔片会熔断,关闭阀门,以阻止火势和烟气通过风管蔓延。280℃防火阀则用于排烟系统,当风管内的空气温度达到 280℃时,防火阀的易熔片会熔断,关闭阀门,并联动排烟风机停止运行,以防止火势和烟气通过排烟管道蔓延。这两种防火阀的设置和使用,都是为了确保建筑物的消防安全。在实际工程中,需要根据具体的防火要求和通风空调、排烟系统的设计,选择合适的防火阀,并确保其安装和使用符合规范要求。
回复