板在什么情况下配双层双向拉通钢筋?
lifuqiangwell
2008年04月21日 10:33:31
来自于PKPM
只看楼主

板在什么情况下配双层双向拉通钢筋?

板在什么情况下配双层双向拉通钢筋?
kunshan200804
2008年05月02日 13:36:45
2楼
一般考虑因素:1、板厚150以上要拉通;2、温度,有些省要求屋顶要双层双向;3、板跨度太小而拉通;
个人意见,仅供参考
回复
qq814799347
2009年12月28日 15:28:11
3楼
:)
回复
qq814799347
2009年12月28日 15:28:55
4楼
:handshake
回复
andrew403
2009年12月28日 16:47:55
5楼
同意2楼意见
有些审图的专家 要求屋面板厚度>120 并双向配筋
回复
qq814799347
2010年01月24日 12:31:33
6楼
分享一下!!!
回复
afm-0001
2010年01月24日 16:55:23
7楼
一般都是在屋面板,特别是坡屋面,当然在有特殊需要的时候也会这样做的
回复
straggler
2010年01月25日 11:57:52
8楼
一般都是在屋面板,特别是坡屋面是双层双向,卫生间一般也是。
回复
nfsoar1
2010年01月25日 13:53:57
9楼
最近刚入门,还不了解,也有这样的问题。。。
回复
yangguo77
2010年01月25日 16:16:16
10楼
规范上面哪里说的?
回复
sf498466202
2010年01月25日 16:21:51
11楼
一般都是在屋面板,特别是坡屋面,当然在有特殊需要的时候也会这样做的