河道废水氨氮超标的处理方法 一、工程概况 合作单位:四川某建筑工程有限公司 改造项目:河道氨氮处理 四川某建筑工程有限公司受政府委托,负责对周边河道进行治理。此前,该公司曾协助政府建设过多个农村污水站,积累了丰富的污水处理经验。此次治理的河道中下游位置,由于一家化工厂的事故泄漏,导致约2万方水量受到严重污染,主要表现为氨氮超标。现阶段氨氮浓度高达4-5mg/L,需要降至3mg/L左右,以确保水体生态环境的稳定。
河道废水氨氮超标的处理方法
一、工程概况
合作单位:四川某建筑工程有限公司
改造项目:河道氨氮处理
四川某建筑工程有限公司受政府委托,负责对周边河道进行治理。此前,该公司曾协助政府建设过多个农村污水站,积累了丰富的污水处理经验。此次治理的河道中下游位置,由于一家化工厂的事故泄漏,导致约2万方水量受到严重污染,主要表现为氨氮超标。现阶段氨氮浓度高达4-5mg/L,需要降至3mg/L左右,以确保水体生态环境的稳定。
二、河道废水基本情况
三、现场工艺情况
由于现场没有任何处理设备,甚至基本的曝气机也未配备,因此处理难度较大。
四、处理方案
考虑到现场条件限制及项目需求,现场没有任何的处理,要用工艺和设备处理,添加工程量都比较大,而且场地也比较受限,对方项目需求是做一个应急处理以备不时之需,我们决定采用局部加药的方式进行应急处理,氨氮降下来,具体方案如下:
五、投加方式:
定点加药:在河道上端1公里处选择一个30米宽的位置,作为加药点。此处设置一个曝气机,并以其为核心进行加药。
加药前,先将药剂溶解成10%左右的浓度。每次加药量为300kg,每天投加2次。
六、改造处理后效果
经过上述处理后,河道废水中的氨氮浓度从原来的4.6mg/l降低至0.55mg/l,成功达到排放标准,这一处理效果有效缓解了河道氨氮超标的问题。
针对河道氨氮超标原因的问题处理,务必根据现场的实际情况进行具体分析,并根据项目的实际需求来制定恰当的解决方案。只有这样,我们才能确保污水得到有效的处理,达到预期的治理效果。
每个河道的环境条件、污染程度以及治理目标都有所不同,因此处理方案必须量身定制,不能一概而论。通过科学、合理的方法和技术手段,我们可以有效地解决河道氨氮超标问题,保护水环境的健康与可持续发展。