1.基本文件资料 项目小区主要有13栋塔楼。楼层数在23F~25F。建筑高度在23层高68.2m(屋面高71.2m);25层高74.2m。(屋面高77.2m)2幢高位消防水箱顶高度84.8m。商业为两层商业,建筑高度10.1m;地下室-5.00m,顶板覆土1m 市政资料:两路水源,引入管DN200;供水压力0.25mpa 附指标表: 2.用水量预测 查-《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 -- 3.2 用水定额和水压
1.基本文件资料
项目小区主要有13栋塔楼。楼层数在23F~25F。建筑高度在23层高68.2m(屋面高71.2m);25层高74.2m。(屋面高77.2m)2幢高位消防水箱顶高度84.8m。商业为两层商业,建筑高度10.1m;地下室-5.00m,顶板覆土1m
市政资料:两路水源,引入管DN200;供水压力0.25mpa
附指标表:
2.用水量预测
查-《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 -- 3.2 用水定额和水压
根据3.7.1 条制作表格
注:a.该地区有节水要求(民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 -- 3.1.1)一区特大城市2类住宅:取值200L (无节水要求的建议取值250L)
b.住宅每户按3.5人计算;(源于《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010 -- 3.2.1)(默认人数,许多规范标准均未明确表明此数值)
c.商业源于GB 50015-2019 -- 3.2.2表12(考虑到可能有餐饮取大值;而公共配套区小值)
3.生活水箱容积
查-《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 -- 3.8.3和 3.13.9(结合取加压区 20%)
为了计算方便取整个住宅为加压区,即:812.0*20%=162.4m3
选择图集:12S101《 矩形给水箱》;根据图集选择水箱高度
水泵房地面高度-5.0m;顶板覆土1m,正负零与室外高差0.2m,梁高0.8m;即:梁下净空约:3.0m;故水箱选择2.0m高+0.5m基础;有效水深1.8m
需要水箱面积:162.4/1.8=90.3㎡
结合地下室图纸布置水箱如:
1#生活水箱:7.0*7.0*2.0(m)有效容积:88.2m3
2#生活水箱:7.0*7.0*2.0(m)有效容积:88.2m3
总容积:176.4m3;满足要求(现实地下室水箱不可能如此工整;需要结合12S101 合理布置)
4.系统选择及分区
本项目采用变频供水,故根据规范GB 50015-2019--3.4进行分区;或参考《全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水》(2009)--2.4进行合理分区
分三区加压供水
注:a.GB 50015-2019--3.2.12 工作压力0.1mpa;故市政供水高度为25m~10+8.2+2+水损
b.GB 50015-2019--3.4分区静压不大于0.45mpa;如何压力不宜大于0.2mpa,超出部分设置减压阀
5.设计秒流量
根据规范GB 50015-2019--3.7(计算过程就不列出来了。不想算的可以通过某些软件算出来)
注:a.设计秒流量计算时不建议采用节水标准。(因为节水定额对于整个小区,但无法反映每一户人家的用水量情况。加上本系统采用变频直供。取大值比较稳妥)
b.每户有两个卫生间一个厨房,一个洗衣机。根据GB 50015-2019--3.2.12户当量为洗脸0.75x2+坐便0.5x2+淋浴0.75x2+洗菜1+洗衣机1=6
c.商业采用市政供水,本计算不包括商业部分。
6.水泵设计流量及扬程
本系统采用变频直供,故设计秒流量等于设计流量;查阅水泵组资料采用熊猫的ABB系列水泵参数;或根据图集16S111《变频调速供水设备选用与安装》选水泵
根据规范GB 50015-2019--3.7、3.9或消防规范方法计算水泵扬程
7.二次消毒设施
8.到此处计算基本初步计算基本完成。