请问各位朋友,小于18层塔式住宅消火栓管能否设计成枝状?谢谢!
请问各位朋友,小于18层塔式住宅消火栓管能否设计成枝状?谢谢!
2楼
虽说可采用单立管双栓,但只采用一根立管实在不安全,可采用双立管双栓
回复
3楼
二类高层可以设置为枝状管网,但需要设置双阀双出口消火栓
回复
4楼
huidongfeng 发表于 2008-4-25 10:34 二类高层可以设置为枝状管网,但需要设置双阀双出口消火栓规范哪里有说可以设置支状呢??我都找不到,我也遇到这样的问题。
回复
5楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014有规定:
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、
建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,
可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
这个其实可以只设一个消火栓就行了。但每个单元设一部疏散楼梯,这个我不太确定。
回复
6楼
安穆明weibo 发表于 2016-1-6 21:56 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014有规定:7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消 …一梯一户那种
回复
7楼
新的水消规里 有明确规定吧
回复