01 问 褥垫层可以用卵石吗? 答
褥垫层可以用卵石吗?
褥垫层可以用卵石,但是需要控制卵石的粒径,卵石的级配也是有相应的要求,如果级配不好压实是很难保证的。
如果桩端扩大面积会不会近一部提升承载力?
桩端扩大面积是可以提高承载力的,但是需要考虑桩的承载力是由桩身混凝土的材料控制还是桩侧阻力、端阻力控制,如果是由桩身混凝土的材料控制增大桩端面积是不能提高承载力的,如果是由桩侧阻力、端阻力控制增大桩端面积是能提高承载力的。
这么大的基底压力下,褥垫层会不会出现粉化?
不会出现这种情况,一般的褥垫层都是由粒径比较小、级配好的碎石组成,是不会出现粉化的。
检查过褥垫层粉化的情况吗?
筏板施工完成后检查褥垫层粉化的情况难度是很高的,实际情况是没办法进行检测的。
地基处理规范CFG褥垫层一般取桩径的1/2,大直径桩取100~300mm,如何看待这样的差异?
大直径桩复合地基与常规CFG桩复合地基相比桩土应力比有一定的差异,大直径桩承载力比常规CFG桩大得多,如果褥垫层过厚,首先复合地基的水平承载力可能会减弱,其次桩间土在荷载作用下可能沉降比较大导致桩上部一定范围内产生负摩阻力的情况,这也是规范要求褥垫层厚度差异的原因。
案例中腐蚀性问题怎么处理的?水没有腐蚀吗?
主要是采用了避让措施,桩端持力层是在中风化泥岩,中风化泥岩是没有分布石膏岩的,石膏岩主要是分布在微风化岩里,桩是没有进入到石膏岩地层里,所以避免了腐蚀性问题,水的腐蚀主要还是因为石膏岩溶蚀在水里,石膏岩地层的水是很难通过渗透进入到桩所在的地层里,所以没有考虑地下水对桩的腐蚀。
勘察报告不是说13-40m地下水都有弱腐蚀性吗?
是的,勘察报告的结论是13-40m地下水都有弱腐蚀性,主要是因为钻孔深度已经到达石膏岩地层,通过钻孔通道石膏岩地层的水进入到上部泥岩里,取水样进行分析时没有采取隔断措施,综合分析下来地下水是存在弱腐蚀性的,但是一般中风化泥岩裂隙发育很弱,渗透性也是很弱的,下部微风化的水是很难渗透到上部中风化地层中的。
CFG桩土应力比一般为30,大直径素混凝土桩应力比较小,桩的承载力是不是没有充分发挥?
大直径桩的单桩承载力发挥一般是要比常规CFG桩更好,传统的CFG桩直径一般是400~500mm,承载力为500~600kN,大直径桩桩径一般都是800mm以上,单桩承载力可达8000~9000kN,大直径桩的承载力和传统CFG桩不是一个概念了。
从设计角度考虑,应该考虑地下水的腐蚀性。
是的,设计是应该考虑地下水的腐蚀性,在设计上是提出了对商品混凝土的要求,添加抗硫酸盐的外加剂。
超声波桩身完整性检测是不是该桩要下钢筋笼?
素混凝土桩是没有下放钢筋笼的,需要超声波检测的桩是增加了钢筋笼的,只不过钢筋加得比较少,把声波管与钢筋连接后下放钢筋笼,钢筋笼主要是固定声波管的作用。
地震时水平力会不会把桩头剪断?
桩与筏板是通过褥垫层隔开的,褥垫层可以调节(润滑)作用,地震作用下地震力不会出现把桩头剪断。
来源建筑云小爽,如有侵权请联系删除