冷却塔起不了水帘?冷却水泵入水口压力为零正常吗?
z108yh
z108yh Lv.2
2008年04月17日 18:03:30
来自于中央空调
只看楼主

一7层楼水环热泵工程,热水机组\冷却泵(两用一备)\冷却塔均放置在屋面,利用热水机组制热时,水泵出水口压力为35KG,入水口压力为零,末端局部报错为水流量不足,制冷时,冷却水泵出\入水口压力均为零,冷却塔间断或不起水帘,解决此问题应从哪几方面考虑呀??望指点,谢谢另生活热水也出现过类似情况,热水泵放置在热水箱出水口出,运行时,末端无水,后把水泵改装至六楼,系统恢复正常.请问这个空调工程是不是也出现和热水一样的问题,很迷糊,希望大虾能帮帮忙!!!

一7层楼水环热泵工程,热水机组\冷却泵(两用一备)\冷却塔均放置在屋面,利用热水机组制热时,水泵出水口压力为35KG,入水口压力为零,末端局部报错为水流量不足,制冷时,冷却水泵出\入水口压力均为零,冷却塔间断或不起水帘,解决此问题应从哪几方面考虑呀??望指点,谢谢
另生活热水也出现过类似情况,热水泵放置在热水箱出水口出,运行时,末端无水,后把水泵改装至六楼,系统恢复正常.
请问这个空调工程是不是也出现和热水一样的问题,很迷糊,希望大虾能帮帮忙!!!
免费打赏
z108yh
2008年04月17日 18:10:40
2楼
这种问题除了水流量不足,还有其他原因吗
制热出现水流量不足时,我开启三台水泵,故障仍未解除,仍旧报水流量不足,一共200多套末端,报错的有10多台
可为什么同一套系统转换换成制冷,连水都打不上冷却塔
回复
lvbin78
2008年04月17日 20:31:42
3楼
首先检查一下水泵的工作点,分析是水流量小还是扬程小?另外检查一下过滤器有没有堵的情况。暂时想到这么多。
回复
youhun009
2008年04月21日 11:51:47
4楼
很有可能你的管道里 的空气太多 要多排空气 空气特别在弯头处积累
回复
zyhlyx
2008年04月21日 11:52:46
5楼
循环水泵开泵前系统应充满水。冷却塔是否已将集水盘加深??
回复
dongzhesheng@co163
2008年04月21日 20:37:48
6楼
楼主所说现象很可能与冷却塔安装高度,膨胀水箱安装高度有关。
只要系统循环水泵装在屋面,都要注意保证进水管压力为正压。如果冷却塔安装高度较低,冷却水泵进水管有可能负压;如果膨胀水箱安装高度较低,热水泵进水管有可能负压。
回复
cai_workman
2008年04月24日 22:27:52
7楼
冷却塔和水泵安装在屋面的话一定要考虑到系统运行前是不是整个管路里面都灌满拉水?再者就是一般膨胀水箱安装位置都要高于整个空调水管路系统一米以上(一般设计都有这样的要求),为拉保证系统是否都灌满水,最好是在水路的最高点,接一个DN20左右的直管加装闸阀.运行水泵前段时间,开启闸阀,看时候还存在空气.如空气比较多时,必须在不断排空的情况下,不断对系统灌水!~但是不能长时间进行,要反复几次进行,为拉防止水泵应空气过多,排空时间过长的话,水泵会发热,产生烧坏水泵现象..
回复
dianhuang
2008年05月06日 18:32:47
8楼
楼上各位都有道理啦 楼主画个画 写写泵的型号 能有效解决了
回复
selong
2008年10月30日 16:24:05
9楼
水泵流量太大 进口的管子一定要比出口大 进水流量跟不上出水流量 呵呵 进口低于表压0
回复