引 言 市政排水管道工程质量的好坏直接影响城市居民生活质量,这就要求在市政排水管道工程施工管理过程中不仅要加强工作力度,同时加大工作的细度和严度,做到及时发现问题、及时解决问题,将工程质量隐患和缺陷消灭于萌芽阶段。
引
言
一
前期准备阶段的监理工作
闭水试验前期准备工作:
1.管道施工完成后,应及时做好闭水试验前期准备工作,方便闭水试验的实施:
1.1 管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。
1.2 管道两端、支管封堵确认严密、牢固,且承压符合闭水试验要求。
1.3 依据规范要求,确认试验水头位置。
1.4 水源充足,可以满足闭水试验要求,且不影响其他用水。
1.5 选好排水地点,不影响周边环境。
2.本阶段监理工作要点:
2.1 对完成管道工程量测,如管道中轴线是否符合设计要求,偏差是否在规范允许范围内。
2.2 检查井外观施工质量,井内外壁粉刷质量。
图1:支管封堵
图2:内外壁粉刷外观质量
2.3 检查确认管道接头、试验段封堵处严密、牢固。试验段两端管口及支管端口封堵,用1:3水泥砂浆砖砌24墙封堵,并抹面密封,养护至一定强度后,方可进行试验。
2.4 依据设计图纸确认试验水头高度,并对试验人员交底。
2.5 试验水头确认原则:
(1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。
(2) 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。
(3) 计算的试验水头<10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
二
试验阶段
1试验阶段:
1.1注水浸泡:闭水试验的水位,应为上游管道内壁顶口以上2米,将水灌至接近井口高度。管道和检查井浸泡时间一般不低于24小时。
图3:注水浸泡
1.2 闭水试验:将水灌至规定水位,开始记录。对渗水量的测定时间不得少于30分钟,并依据水面的下降数值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
图4:测量水位
图5:钢卷尺检查水位
2.闭水试验结果计算
依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定,对闭水试验结果进行计算。
实测渗水量计算公式:
q=W/(T×L)?
q—实测渗水量?
W—补水量
T—渗水观测时间
L—试验管段长度
??允许渗水量公式??q=0.0046×Di
q—允许渗水量[m3/(24h·km)]
Di—管道内径(mm)
3.如实填写试验记录表,确认试验结果
4.本阶段监理控制要点
4.1 从上游检查井灌水,当水头达到要求高度时,检查砖堵、管道、检查井有无渗漏情况,如有渗漏,及时封堵。
4.2 闭水试验前,管道内充满水浸泡时间不得少于24小时。
4.3 浸泡24小时后,方可观测渗水量,渗水量测定时间不小于30min。
4.4 检查是否按要求的水头高度先加水试验20分钟,待水位稳定后才进行正式闭水,计算30分钟内水位下降的平均值。
4.5 闭水试验期间,仔细检查每道接缝、每个检查井外壁有无渗漏情况,并做详细记录。
图6:实测水位值
三
总结
来源: 大方建设