市政排水管道闭水试验
干练的抽屉
2024年01月03日 14:41:51
只看楼主

引 言 市政排水管道工程质量的好坏直接影响城市居民生活质量,这就要求在市政排水管道工程施工管理过程中不仅要加强工作力度,同时加大工作的细度和严度,做到及时发现问题、及时解决问题,将工程质量隐患和缺陷消灭于萌芽阶段。

市政排水管道工程质量的好坏直接影响城市居民生活质量,这就要求在市政排水管道工程施工管理过程中不仅要加强工作力度,同时加大工作的细度和严度,做到及时发现问题、及时解决问题,将工程质量隐患和缺陷消灭于萌芽阶段。      




前期准备阶段的监理工作

闭水试验前期准备工作:

1.管道施工完成后,应及时做好闭水试验前期准备工作,方便闭水试验的实施:

1.1 管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格。

1.2 管道两端、支管封堵确认严密、牢固,且承压符合闭水试验要求。

1.3 依据规范要求,确认试验水头位置。

1.4 水源充足,可以满足闭水试验要求,且不影响其他用水。

1.5 选好排水地点,不影响周边环境。


2.本阶段监理工作要点:

2.1 对完成管道工程量测,如管道中轴线是否符合设计要求,偏差是否在规范允许范围内。

2.2 检查井外观施工质量,井内外壁粉刷质量。

 

图1:支管封堵

 

图2:内外壁粉刷外观质量


2.3 检查确认管道接头、试验段封堵处严密、牢固。试验段两端管口及支管端口封堵,用1:3水泥砂浆砖砌24墙封堵,并抹面密封,养护至一定强度后,方可进行试验。

2.4 依据设计图纸确认试验水头高度,并对试验人员交底。

2.5 试验水头确认原则:

(1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。

(2) 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计。

(3) 计算的试验水头<10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。




试验阶段

前期准备工作完成后,具备闭水试验条件,监理应组织甲方、施工方及相关单位人员到场参与闭水试验。  

1试验阶段:

1.1注水浸泡:闭水试验的水位,应为上游管道内壁顶口以上2米,将水灌至接近井口高度。管道和检查井浸泡时间一般不低于24小时。

 

图3:注水浸泡


1.2 闭水试验:将水灌至规定水位,开始记录。对渗水量的测定时间不得少于30分钟,并依据水面的下降数值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

 

图4:测量水位

 

 图5:钢卷尺检查水位

2.闭水试验结果计算

依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定,对闭水试验结果进行计算。

实测渗水量计算公式:

q=W/(T×L)?

q—实测渗水量?

W—补水量

T—渗水观测时间

L—试验管段长度

??允许渗水量公式??q=0.0046×Di

q—允许渗水量[m3/(24h·km)]

Di—管道内径(mm)


3.如实填写试验记录表,确认试验结果


4.本阶段监理控制要点

4.1 从上游检查井灌水,当水头达到要求高度时,检查砖堵、管道、检查井有无渗漏情况,如有渗漏,及时封堵。

4.2 闭水试验前,管道内充满水浸泡时间不得少于24小时。

4.3 浸泡24小时后,方可观测渗水量,渗水量测定时间不小于30min。

4.4 检查是否按要求的水头高度先加水试验20分钟,待水位稳定后才进行正式闭水,计算30分钟内水位下降的平均值。

4.5 闭水试验期间,仔细检查每道接缝、每个检查井外壁有无渗漏情况,并做详细记录。

 

图6:实测水位值



总结

严格按照规范要求对雨水管道、污水管道、雨污合流管道闭水试验,不但检验已完成管道工程施工质量,同时对后续管道工程施工过程易出现的隐患、细部处理等提供预警,方便监理、施工进一步提高施工质量。  
 

来源: 大方建设 

免费打赏
放水发电
2024年01月04日 08:20:30
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复
yj蓝天
2024年01月07日 07:51:09
4楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开