地热盘管时按照计算的间距盘到中间间距不正好怎么办?
qinzhimeng
qinzhimeng Lv.2
2008年04月17日 08:35:04
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位大虾,在长方形的规则的宿舍房间缠绕式盘管,盘到中间时间距与边上的差很多怎么办? 还有分集水器有两个回路的吗?是不是最少三个啊 ??

请问各位大虾,在长方形的规则的宿舍房间缠绕式盘管,盘到中间时间距与边上的差很多怎么办? 还有分集水器有两个回路的吗?是不是最少三个啊 ??
免费打赏
lpfei108
2008年04月17日 10:43:15
2楼
是不是说回转的最中间部分间距,中间因为要回转,一般间距会大,分集水器用不了那么多分支,可以堵住口。
回复
rg2005
2008年08月02日 21:26:50
3楼
分配器嘛,最少两路才顾名思意,一般2~8路都有。2004年时,我们做过9路、10路的,那时JGJ还没出来。现在出来不也说'“不宜”吗。
回复
onekm
2008年08月05日 17:40:13
4楼
对,间距不是正好时,中间间距可以大些,实际施工时也是这样的,尤其管子较硬时。
分水器最少2路
回复
rg2005
2008年08月06日 16:19:20
5楼
盘到中间时,一般上下两平行管不可再小于300mm,即开始倒角。
回复

相关推荐

APP内打开