1. 当建筑物基础存在水浮力作用时应进行抗浮稳定性验算;在进行整体抗浮验算的同时,应对结构自重较小的区域进行局部验算,特别是上部结构缺层或大范围楼板缺失开洞部位。 (1) Gk ,建筑物自重及压重之和(kN/㎡) 建筑物自重及压重之和包括筏板自重、房心回填土、各层楼板自重、各层建筑面层自重和顶板覆土自重。
1. 当建筑物基础存在水浮力作用时应进行抗浮稳定性验算;在进行整体抗浮验算的同时,应对结构自重较小的区域进行局部验算,特别是上部结构缺层或大范围楼板缺失开洞部位。
建筑物自重及压重之和包括筏板自重、房心回填土、各层楼板自重、各层建筑面层自重和顶板覆土自重。
2. 抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时,也可采用增加结构刚度的措施。
一般用于埋深浅、上浮力较小的情况,或用于自重与上浮力相差较小的情况。增加配重法应根据浮力大小确定回填材料和厚度,常用的回填材料有土、砂石、混凝土等,必须在图中标明回填范围、回填材料的压实系数及需要达到的回填物容重要求。
抗浮锚杆依赖于土层与锚固体之间的粘结强度提供抗拔承载力。抗拔锚杆的设计包括锚杆承载力的计算、杆体截面积的计算和锚杆数量的计算。抗浮锚杆按是否施加预应力可分为非预应力抗浮锚杆(全长粘结型非预应力抗浮锚杆)和预应力抗浮锚杆(部分粘结型预应力抗浮锚杆)。
(对于设计等级为甲级的建筑物,单根锚杆竖向抗拔承载力特征值应通过现场试验确定)
(
为锚筋抗拉工作条件系数,永久锚杆取0.69)
(
为钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数,对于永久性锚杆取0.6,对于临时性锚杆取0.92;为单根钢筋或钢绞线直径;为钢筋或钢绞线与锚固注浆体间的粘结强度设计值)
E. 锚杆与地层之间的有效锚固段长度,以下计算值取小值。
(
为经验系数,对于永久性锚杆取0.8,对于临时性锚杆取0.6;
为锚杆锚固段的钻孔直径;
为锚固段注浆体与地层的粘结强度标准值,
取值依据地勘报告;
为第i土层的抗拔系数,取值依据地勘报告;为第i土层的锚杆锚固段侧阻力特征值,取值依据地勘报告)
对于全长粘结型非预应力锚杆,土层锚杆的锚固段长度不应小于4m,且不宜大于10m;岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于45D和6.5m。
对于部分粘结型预应力锚杆(总长度为锚固段、自由段和外锚段的长度之和),土层锚杆的锚固段长度不应小于4m,且不宜大于10m;岩石锚杆的锚固段长度不应小于3m,且不宜大于55D和8m。锚杆锚固段上的覆土厚度不宜小于4.5m。钻孔内预应力钢绞线的面积不超过钻孔面积的15%;预应力筋的保护层厚度不小于20mm。预应力锚杆的初始预应力(锁定拉力)值宜为锚杆拉力设计值的0.75~0.90倍。
应根据锚杆所锚定构筑物及其周边地层整体稳定性确定。锚杆的间距除必须满足锚杆的受力要求外,尚需大于1.5m。