如何调整Y向+-5%方向位移比?
conglingnan
2008年04月16日 14:04:07
只看楼主

我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢

我做的一个11层的剪力墙结构小高层,算位移比的时候,Y向的加减5%的方向的位移比超过了1.2,但是小于1.5,但是我得平面结构墙枝的变化很小啦,怎么调整能够满足小于1.2哪?谢谢
免费打赏
wamei111
2008年04月17日 23:33:56
2楼
先查找该节点位置,把该节点处的柱子沿y方向加大或把节点旁梁截面加大,就是加大节点y方向刚度,算位移比时假定楼板为刚性,试试看
回复
ougaogong
2008年04月19日 17:43:43
3楼

这样并不能解决整体问题。增加中心部分的墙长可能有利。
回复
xingzm_nora
2008年04月21日 11:03:10
4楼
尽量增大两侧刚度,减小中间刚度,并使刚度均匀,平动系数接近1。
不必强求,偶然偏心下位移比大于1.2是很常见的。有些情况无法避免。不出现2项以上的不规则就行。
回复
wangfamei
2009年11月07日 13:22:56
5楼

说的有道理,做这东西就得这样
回复
shgjx
2009年12月10日 09:31:24
6楼
那个方向不够就加那个方向刚度
先加竹子的
如果柱子已经够大了,
那就加梁的
回复
axq-ch
2009年12月12日 23:34:37
7楼
很好很强大,拜读后受益匪浅 :victory: :) :)
回复
hoyathree
2009年12月12日 23:41:41
8楼
难道体型很复杂?
还是短肢?
还是高震区?
否则可能是平面布置不合理

不然不太可能出现位移比不够的情况
回复
jasonsupers
2009年12月30日 15:08:32
9楼
难道体型很复杂?
还是短肢?
还是高震区?
否则可能是平面布置不合理

不然不太可能出现位移比不够的情况难道体型很复杂?
还是短肢?
还是高震区?
否则可能是平面布置不合理

不然不太可能出现位移比不够的情况
回复
alexant
2010年01月01日 11:34:36
10楼
边角处的墙大小,洞口的大小,连梁,开结构洞,可以试试看那个构件影响大,可以做不对称的结构洞口。不过只要小于1.5规范是允许的,审图也能通过,但是要考虑双向地震作用,比较和偶然偏心结果,取大值。