1.安装前应做耐压强度试验。 2.(1)自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等 于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程 中不可跳装、分段装,必须按顺序连续安装。管道安装完先做水压试验。 (2)镀锌钢管的安装: 丝扣连接。首先将要连接的两管接头用麻丝按顺丝扣的方向缠上少许,再涂抹白铅油, 涂抹要均匀;或缠以聚四氟乙烯胶带。然后用管钳夹紧一支管子,在丝头处安上管箍等连
1.安装前应做耐压强度试验。
2.(1)自动喷淋管道支管安装:喷淋管道支管采用热镀锌钢管丝扣连接,管径小于等
于DN65,安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程
中不可跳装、分段装,必须按顺序连续安装。管道安装完先做水压试验。
(2)镀锌钢管的安装:
丝扣连接。首先将要连接的两管接头用麻丝按顺丝扣的方向缠上少许,再涂抹白铅油,
涂抹要均匀;或缠以聚四氟乙烯胶带。然后用管钳夹紧一支管子,在丝头处安上管箍等连
接件拧上1/2丝长,再用管钳将另一支管拧进管箍等连接件的1/2丝长,安装后的管螺纹
根部应有2~3扣的外露螺纹,接头处露出的填料要即时清理干净,并刷防锈漆。
(3)水流指示器安装:水流指示器应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,
水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭
头一致。国内产品可直接安装在丝扣三通上,进口产品可在干管开口,用定型卡箍紧固。
水流指示器适用于直径为50~150㎜的管道上安装。
3.喷淋管道支架安装:吊架的安装不应纺碍喷头的喷水效果.管道支吊架与喷头的间距
不应小于300mm,本工程定为400mm.与末端喷头之间的距离不宜大于750mm,末端防
晃支架与末端喷头支管间距为400mm(防晃支架做法详见附图);配水支管上每一直管段
相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个;两喷头之间的间距不宜大于3.6M,离
墙距离不得大于1800mm;当管子的直径等于或大于50mm时。支管段在主干管上开口
安装机械三通或机械四通的支管采用固定支架(DN≤50采用T型支架,DN>50采用龙
门吊架。
⑥支管段在主干管上开口安装机械三通或机械四通的支管主干管两端都要加吊架。
8.支架安装:
1)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:
○1位置正确,埋设应平整牢固,支吊架开孔严禁用电焊或氧焊。
○2固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固。
○3固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
2)管道水平安装的支、吊架最大间距符合下表规定: