常规钢结构的柱脚安装 1.预埋锚栓交接验收,检查基础的标高、水平度、螺栓的位置和露出长度等是否符合要求; 测量标高,调平标高定位螺栓@鑫光正 2.钢柱就位,用起重机将钢柱吊装到基础上,对准地脚螺栓缓慢下落,拧上螺母将柱临时固定; 首节柱安装,临时固定垫片和螺母
常规钢结构的柱脚安装
1.预埋锚栓交接验收,检查基础的标高、水平度、螺栓的位置和露出长度等是否符合要求;
2.钢柱就位,用起重机将钢柱吊装到基础上,对准地脚螺栓缓慢下落,拧上螺母将柱临时固定;
3.钢柱安装,用经纬仪进行垂直度和轴线的校正,用双螺母进行柱底调平,用钢楔或倒链进行柱间间距的调整;
5.检验,检查钢柱的标高、垂直度、轴线等是否符合规范要求;
6.如果有柱间撑,就要及时安装柱间撑,将柱间撑系杆安装固定;
7.二次灌浆,待其他钢构件全部安装检查无误后,在柱底板与基础面间预留的空隙中浇灌细石混凝土。
这种外露式柱脚,有不少需要多专业构造协同的问题,施工工序上也繁琐,所以在钢结构建筑中的应用一直不那么顺利。
日本的钢结构柱脚安装
除了常规的测量控制方法,他们采用了一个砂浆圆饼来完成辅助钢柱的定位。
这个圆饼主要是来控制标高的,同时通过表面的平整度基本确定了钢柱的垂直度,这样钢柱安装时,主要是调节水平位置,对垂直度进行微调。
这种做法的优势,是大大减少了现场人工调节的工作量,让钢柱的安装更加便捷,毕竟人工是更贵的。
还可以用钢板,具体尺寸大小可以根据受到的压力来调节。
总之,调节这么一小块东西,比调平首节柱已经安装上的螺母,要消耗的人工肯定少很多。
抗剪键
这种施工方法,会有个疑问:有抗剪键怎么办?当然设置了抗剪键,也有针对有抗剪键的施工方法。
另外设置抗剪键并不是唯一的选择,根据《高钢规》8.6.2条
4 钢柱底部的剪力可由底板与混凝土之间的摩擦力传递,摩擦系数取0.4;当剪力大于底板下的摩擦力时,应设置抗剪键,由抗剪键承受全部剪力;也可由锚栓抵抗全部剪力,此时底板上的锚栓孔直径不应大于锚栓直径加5mm,且锚栓垫片下应设置盖板,盖板与柱底板焊接,并计算焊缝的抗剪强度。
小结
国内
的工程, 落地施工上存在困难,
工人克服一下,总是有办法的, 毕竟人工成本还没有高到国外的水平,在很长的一段时间内也不会。
那工程建设中的哪一方,会有动力采用新技术让工人施工起来更方便、不那么苦呢?
让现场施工更简便,其实是更有利于推广钢结构建筑的。
合格的柱脚处理,柱底灌浆密实,高于地面保护▲摄影:Steeler刘
不合格的柱脚处理,已建成好几年,遗漏了柱底灌浆,螺栓锈蚀严重▲摄影:Steeler刘
来源:愚公解构、钢结构设计