排烟口与顶板之间的距离要求
张明泉333
2023年10月11日 13:44:41
来自于通风排烟
只看楼主

来源:丽波话消防、机电人脉   看到有项目排烟口设置在排烟管顶部,距离顶板仅50mm。这样对于安装、调试、验收都会有影响。   国标规范只对对于排烟口距离顶板的距离并没有强制规定,但排烟口风速不能大于10m/s, 烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s

来源:丽波话消防、机电人脉
 
看到有项目排烟口设置在排烟管顶部,距离顶板仅50mm。这样对于安装、调试、验收都会有影响。  
国标规范只对对于排烟口距离顶板的距离并没有强制规定,但排烟口风速不能大于10m/s, 烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s ,因此距离顶板间距至少不能影响排烟效果,不影响风量调试操作。以下资料供参考。  

 
广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》 问题释疑(2020年5月版)  
38.《标准》第4.6.14条及附录B排烟口最大允许排烟量中的注释1、本表仅适用于排烟口设置于建筑空间顶部,且排烟口中心点至最近墙体的距离大于或等于2倍排烟口当量直径的情形。当小于2倍或排烟口设置于侧墙时,应按表中的最大允许排烟量减半。  
问:空间顶部设置的排烟口是否考虑距离顶板需要2倍当量直径(不设置吊顶情况)?  
答: 仅考虑距离垂直的墙面的距离,距离顶板的距离不考虑。  

 
杭州-《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 宣贯疑难问题解答  
59. 地下储藏室的层高 2.8m,净高 2.7m,清晰高度 1.35m,活动挡烟垂壁的高度最大能做到距地 1.8m 还是清晰高度以上就可以?排烟口朝风管上方开口,是否考虑间距要求?  
3 米以下的净高时清晰高度要高于一半以上;  通常排烟管往上开口的排烟口距离楼板不宜小于当量直径。 排烟口仍然要满足单个排烟口最大允许排烟量要求。 通常最小间距不宜小于 1.0 米。  

 
《建筑防烟排烟系统技术 标准》 应用培训研讨答疑精编(2019.5.7-8日)  
29. 排烟口设置在风管上部时,风口与顶板距离是否有要求?
答:
风口与顶板距离,应保证通过该距离的风速不大于排烟口的风速。
 

 
 

 
昆山: 游剑  
对《建筑防烟排烟系统技术标准》的理解和把握  
50、 排烟口在排烟管顶部安装时,排烟口距顶板距离不宜太小,不能影响火灾时烟气的正常吸入,宜不小于2倍的排烟口当量直径。  

 
《天津市建筑防烟排烟系统设计导则》  
10 排烟口设置于排烟管道上部时,排烟口宜采用方形风口, 吸风断面距其上部的建筑构件遮挡物需不小于0.25D的距离。  
【条文解释】风口当量直径D=2ab/(a+b),距构件距离为d。 应保证排烟有效面积不小于风口面积,即2(a+b)·d≥ab,则d≥0.25D。  

 
某省地标初稿2.56:  
单个排烟口的最大排烟量的计算应符合以下要求:  
1 确定机械排烟系统单个排烟口最大允许排烟量查《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251附录B时,若房间净高或烟层厚度处于中间值,排烟口最大排烟量不可以按插值法查表,应按公式《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251第4.6.14条的规定计算确定。  
对于空间顶部设置的排烟口,距离顶板的距离不小于300mm。  
3 排烟口附墙设置时,单个风口最大允许风量应减半。  

 
 林星春 建筑防烟排烟系统设计技术措施  
3.4.5 室内机械排烟口的设置应符合下列规定:  
1 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近的边缘的距离不应大于0.5m。  
【注解】 当排烟口设置在风管上方时,吸风断面与其上部的建筑构件、遮挡物、顶板底面净距应不小于风口短边距离。     
免费打赏

相关推荐

APP内打开