1、采用设计预作用的系统设计初衷主要场所平常管道内不允许有水,所以在国家标准规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >》和国家图集《国家建筑标准设计图集20S206》中可知道。也只是离阀组最远的主管道上设计电磁快速排气阀组,再等喷淋管道支管路的玻璃球爆掉再喷哪里。 2、本次项目更加不允许水的产生,所以采用更加严格的“灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统
1、采用设计预作用的系统设计初衷主要场所平常管道内不允许有水,所以在国家标准规范《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >》和国家图集《国家建筑标准设计图集20S206》中可知道。也只是离阀组最远的主管道上设计电磁快速排气阀组,再等喷淋管道支管路的玻璃球爆掉再喷哪里。
2、本次项目更加不允许水的产生,所以采用更加严格的“灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统”灭火的启动方式,也就是说在发生火灾时候只有在报警和玻璃球爆掉管道气压失压的情况下,才会开启排气阀组和充水,去往爆掉的喷头喷水灭火。
项目现场要求每个预作用阀组保护在单个防护区内在支管路上设置12个电磁阀组,将会导致整个保护区域约2000㎡全部支管都充水。但自喷系统的考虑的灭火作用面积为160㎡,这样设置有违设计采用预作用系统的设计初衷,同时也不利于后期的维护和使用。我司作为专业的消防设计施工单位,考虑实际和后期维护情况,建议在主管道中间和最远段和支管道的远端设置各个设置一个电磁阀共计4。