预留预埋施工怎么干?全流程演示!
蜂花薛岳
2023年09月21日 13:42:42
来自于建筑施工
只看楼主

预留预埋 是机电安装工程至关重要的一个环节,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往要牵扯土建与装饰等多专业,造成很大麻烦,因此要格外重视施工工艺,以保不出错漏。本文基于工程实例,详解机电安装预留预埋施工工艺,以供大家参考实施。
















预留预埋 是机电安装工程至关重要的一个环节,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往要牵扯土建与装饰等多专业,造成很大麻烦,因此要格外重视施工工艺,以保不出错漏。本文基于工程实例,详解机电安装预留预埋施工工艺,以供大家参考实施。


预留预埋施工流程图


下面从这五个方面全面详解预留预埋施工

①套管预埋 ②线盒预埋 ③线管预埋

④二次预埋 ⑤成品保护


套管预埋


1)套管制作


根据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、一般填料套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体的厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单;预留孔洞的位置及位移偏差符合规范要求及允许偏差值内,套管要求见下表:



套管制作实物


2)套管选型



3)套管安装


主体结构钢筋绑扎好后,按照深化设计图标高几何尺寸找准位置,然后将刚性防水套管置于钢筋中进行加固。


楼板套管


二次结构墙体套管


使用结构钢筋或附加钢筋采取“#”型对套管进行加固,“#”型钢筋的交叉点、套管与钢筋交叉点进行焊接,使套管牢固的固定在钢筋网中。柔性防水套管对法兰的螺栓孔做好防护工作,防止混凝土将螺栓孔堵塞,不利于后期柔性防水套管的法兰压盖的安装。


一般填料套管安装



线盒预埋


现浇混凝土墙柱上的电盒预埋施工时要控制好标高及与墙面的距离。在埋设时为了防止位置偏移,在预埋管和线盒用4根附加钢筋箍起来,再与主筋绑扎牢固。限位筋紧贴线盒,与主筋用粗铁丝绑扎,不允许点焊主筋。


1-主筋 2-12#铅丝绑扎  3-线盒 4-电焊5-附加钢筋


线盒安装:安装位置,标高准确


线管 预埋


1)预埋线管安装要点


A、管线的排列不能紧靠在一起,至少间隙不小于20mm以上,管道交叉不能重叠三层或以上,避免影响楼板面标高。PVC线管敷设线路必须走最短路径,不能饶管。

B、直线管每隔1m用扎丝固定绑扎一处,线盒、灯头盒接头处左右50mm固定绑扎。

C、PVC线管管口由下往上预留的长度控制在80mm以内,方便以后做成品保护,管口由上往下预留的长度应控制在100mm以内,避免以后砌体施工弯断线管,二次配管时无法接驳。

D、线管在墙体中间最大管径不宜超过50mm,在楼板中不宜超过25mm,线管与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm,线管转角角度应大于90度。


2)预埋线管安装实例


线管安装规范,绑扎牢固



PVC线管安装 线管敷设间距规范,绑扎牢固线盒及外露管成品保护到位



线管安装: 镀锌管管暗敷横平竖直,间距一致,绑扎牢固线盒及外露管成品保护到位



二次预埋


1)二次预埋施工要点


绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,槽宽和槽深均比管外径大5mm~10mm,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,补槽砂浆应低于墙体表面2mm。


砌体墙线管敷设


砌体墙线盒安装敷设


砌体墙线管线盒样板


2)线管二次预埋实例


画线


开槽固定


切槽


剔槽


剔槽完成


敷设管及固管


抹灰


埋线盒


线管线盒敷设



定位准确,剔槽规范,填缝平整


线管敷设


成品保护


为防止施工半成品或成品被破坏,应采取合理措施加以保护


线管及线盒保护


照着标准做,施工不出错!

凌霄云外
2023年09月21日 16:27:28
2楼

预留预埋 是机电安装工程至关重要的一个环节,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往要牵扯土建与装饰等多专业,造成很大麻烦,因此要格外重视施工工艺,以保不出错漏

回复

相关推荐

APP内打开