4000平方的食堂地基处理请教?很急啊!
deierda
deierda Lv.2
2008年04月14日 21:01:21
来自于建筑施工
只看楼主

我们监理的一个食堂底层4000平方米,共二层8000多平方。因工期特别紧,6 个月的工期,还有三幢1万平方的宿舍楼,9月1日开学。1 月份开始挖土,基础完成接近二月份,因春节下雨,下雪,土质含水量太大,基础埋深有3米,回填了2米后做基础拉梁,为了抢工期,回填土基本没有按规范处理,造成回填下去的2米土大部分成了橡皮土,当时也为了避免地基沉降,上部回填了约30公分的塘渣层,然后用压路机上去压,结果压路机上去了下不来,为了工期现在已经上了一层。

4000多平方的面积,大约想花20万左右的钱控制沉降,控制造价,从长远考虑,是用水泥压密注浆好还是石灰桩好?还有其它更好的地基处理办法吗?
免费打赏
thjsf
2008年06月27日 16:55:30
2楼
不知基础是什么类型的基础?地质情况如何?每个基础的荷载多大?请详细介绍后再说