抗震支吊架设防对象
义薄云天义
2023年08月29日 08:43:32
来自于工程监理
只看楼主

设防对象1.对重力不超过 1.8kN 的设备或吊杆计算长度超过 300mm 的吊杆悬挂管道,可不进行设防。2.矩形截面面积大于等于0.38㎡ 和圆形直径大于等于 0.70m 的风道可采用抗震支吊架。3.室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于 DN65 者,当其采用吊架固定时应采用抗震支吊架。4.锅炉房制冷机、热交换站内的管道应有可靠的侧向和纵向抗震支撑多根管道共用支吊架或管径≥300mm 的单根管道支吊架采用门型抗震支吊架。

设防对象

1.对重力不超过 1.8kN 的设备或吊杆计算长度超过 300mm 的吊杆悬挂管道,可不进行设防。

5.对于内径不小于 25mm 的燃气管道应进行抗震设计

6.对于内径大于等于 60mm 的电气配管及重力大于等于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽应进行抗震设防。


免费打赏
yj蓝天
2023年09月04日 07:24:38
2楼

学习了,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开