一、门饰施工通用规范门饰的施工技术要求门的施工除满足通用图及施工图设计要求的规定外,还应满足(包括但不限于):1、GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》2、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》3、GBJ16-87《建筑设计防火规范》4、GBJ67-84《汽车库设计防火规范》5、GBJ9155-88《空腹钢门》6、GBJ9156-88《空腹钢门》7、GB13685-92《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》
一、门饰施工通用规范
门饰的施工技术要求
门的施工除满足通用图及施工图设计要求的规定外,还应满足(包括但不限于):
1、GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》
2、GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》
3、GBJ16-87《建筑设计防火规范》
4、GBJ67-84《汽车库设计防火规范》
5、GBJ9155-88《空腹钢门》
6、GBJ9156-88《空腹钢门》
7、GB13685-92《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》
8、《门窗工程验收规范》
二、防火门安装施工工艺
1.施工工艺流程
弹线 角铁固定 门框安装 门框灌浆 门扇安装 小五金安装 调整清理
2.施工要点
(1)弹线。
根据门的尺寸高度,安装位置和开启方向,在墙上地面上划出门框的位置线,门框安装标高,以原50cm线为依据,划好门框安装位置线。
(2)角铁固定。
根据门框内加固钢板的位置,在相应的门柱位置处安装角铁及波形铁。
(3)门框安装。
将框架精确安装在指定位置,铅直水平,与安装好的角铁焊牢,框架的安装应当使门与框架之间,门与地面之间的间隙均匀,并在门安装的误差允许范围内,框架锚栓的固定方法应当符合防火有关规范及设计要求。
(4)门的安装要把空心金属门准确地安在相应的框架内,并要保持以下规定的间隙:门侧及门顶2.4~2.5mm,无门槛捕获地毯处的间隙为6~9mm,在带有切除面的门,其间隙按说明进行,但不超过13mm。
(5)小五金安装。
安置上部的对接活页时,其项边要在框边以下125mm处,而下部的活页落在完工地面以上250mm处,而中间部位的活页则处在上下活页中间的等距离处。如需要加折页的垫片时,其垫片的总厚度不得超过1.5mm,垫片要求是金属的,并要延伸到榫孔的全高度处。
(6)调整及清理。
对于安装后的五金调节润滑至操作自如平稳。
三、质量控制
1、主控项目
(1)使用材料的材质、规格、颜色、纹理符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)门套的造型、尺寸和固定方法符合设计要求,安装牢固。
2、一般项目
(1)门及门套表面平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,没有裂缝、翘曲及损坏;
(2)线条顺直,接缝严密。
3允许偏差
项次 |
项目 |
允许偏差 (mm) |
检验方法 |
1 |
正、侧面垂直度 |
1 |
用1米垂直检测尺检查 |
2 |
门套上口水平度 |
1 |
用1米水平检测尺和塞尺检查 |
3 |
门上、侧口直顺度 |
2 |
拉通线尺量检查 |
4 |
线条交接错缝 |
0.3 |
用直尺和塞尺检查 |