建筑机电预埋施工中, SC管(焊接钢管)常用于 电气穿线,施工中经常出现管材未做防锈防腐、连接跨接错误等等质量通病,进而建筑电气使用功能。本文基于中天建设集团项目实例,看一看建筑机电预埋施工中, SC管(焊接钢管) 施工工艺 的正确做法,以供大家参考。
SC管(焊接钢管)施工工艺
施工前应根据图纸设计、验收规范、操作规程及相关图集,由项目部技术人员编制 电气工程专项施工方案 ,经项目技术负责人审核同意、公司技术部门负责人审批同意后,报总监理工程师签字盖章后方可实施。 施工前由项目技术负责人组织对管理人员和班组人员进行 技术交底 ,交底结束后签字确认。
技术交底
相关设计图纸要求
现场抽检壁厚及 管径 : 每批次进场材料随机抽检不少于3根管材进行检测,每根管材取其中一端,用游标卡尺在圆截面任意相对的两个位置测量壁厚;每根管材分散取两处用 π 尺或游标卡尺测量管径。
现场检查检测
常用SC钢管外径、壁厚允许偏差
SC管预埋施工前, 内壁一定要做防锈防腐处理( 外壁可以不做): 涂刷防锈漆前应将浮锈清理干净; 管量较多时,采用灌注防锈漆方法; 管量较少时,采用穿拉棉丝团或毛刷。
板面钢筋铺设前进行定位放线,标明穿线盒位置和SC管敷设方向。 跨接圆钢焊接前模拟放样,与 穿线盒点焊处需提前在现场加工区冷弯,不得热弯处理 。
定位放线
模拟放样
SC管与接线盒常用两种连接方法:丝扣连接和焊接连接。施工现场多采用丝扣连接, 采用螺纹锁母做为管材与接线盒的连接件,丝扣连接 法须做跨接接地。
SC管插入接线盒位置外露2~3牙,并保证接线盒内外均拧紧螺纹锁母。
丝扣连接的 SC管应作 跨接接地, 以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍,焊缝均匀牢固,同时保证跨接地线连接接线盒和每根管路。
明敷时,管口要上护口,以防穿线时割伤电线;暗敷时,管口要上塑料管帽封堵,以防浇筑混凝土时堵塞管口。
塑料管帽封堵
SC管之间的连接不得采用对口熔焊连接,当采用套管连接时,套管长度应不小于连接管径的2.2倍,连接管口的对口应在套管中心,焊口应焊接牢固严密、满焊;当采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结体。施工现场常用套管连接。
套管连接
SC管等水电预埋施工完毕,监理和施工单位相关负责人须现场 举牌验收 ,并留存现场举牌照片、签署 隐蔽验收记录表 。