01.
轻钢骨架固定罩面板顶棚施工工艺
1、提前做好施工准备
1)技术准备
① 图纸会审、设计交底、 施工方案已完成;
② 技术交底、安全环保技术交底已完成;
③ 样板块已经得到认可。
2)材料准备
① 轻钢龙骨:U形主龙骨,付龙骨;
② M8镀锌全牙吊杆,各种罩面板;
③ 配件有镀锌垂直吊挂件、连接件、插接件;
④ 材料的产品合格证书、性能检测报告;
⑤ 人造木板的甲醛含量进行复检,符合国家环保规定要求。
3)主要机具、量具准备
主要机具△
主要量具△
2、施工条件也要清晰
1)作业条件
① 施工图纸及设计说明已经确定;
② 安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。
2)安全条件和措施
① 搭设的脚手架由安全员验收;
② 安全保护设备配备齐全。
3)环保条件和措施
① 在施工中机械噪声等应符合环保要求;
② 电动工具应在规定的作业时间内施工。
3、质量控制要点是关键
1)技术关键
弹线必须准确,安装龙骨应平直牢固,龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。
2)质量关键
① 龙骨必须牢固、平整,龙骨严禁有硬弯,应保证龙骨的整体刚度,龙骨分格的间距尺寸必须符合设计要求;
② 罩面层必须平整、纸面石膏板铺设前应弹出分格线;
③ 直线长度超过 15M 各类走道、大面积顶面应进行预留伸缩缝处理;
④ 各类木制作叠级造型、灯槽、拱形、弧形顶棚含水率≤12%;
⑤ 大于3kg的灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在龙骨上。
4、重点关注施工工艺
1)工艺流程
顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板
2)操作步骤
弹线:
① 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水准线;
② 从水准线量至吊顶设计高度加上石膏板厚度,弹出付龙骨的下皮线,水平允许偏差 ±5mm;
③ 混凝土顶板弹出主龙骨的位置,主龙骨应从吊顶中心向两边分、最大间距为 1000mm;
④ 标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距 900-1000mm;
⑤ 造型顶棚地面放样弹线,标出混凝土顶板吊杆点,布点合理。
固定吊杆、挂件
① 标出吊杆的固定点,用电锤打孔,采用膨胀螺母固定M8吊杆、挂件;
② 吊杆应通直并有足够的承载能力,吊杆长度大于 1500mm,设置反向支撑;
③ 吊杆距主龙骨端部不得超过 300mm;
④ 当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆;
⑤ 吊顶灯具、风口及检修口等应增加吊杆;
⑥ 造型顶棚吊杆定位准确,有足够的承载能力。
安装边龙骨
吊顶付龙骨的下皮线,把边龙骨固定在墙(柱)固定点间距应不大于吊顶次龙骨间距;
安装主龙骨
① 主龙骨吊挂在吊杆上,主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间宽度的1/200;
② 主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开;主龙骨挂好后应基本调平;
安装付龙骨
T形镀锌连接件铁片把付龙骨固定,付龙骨应紧贴在主龙骨上,付龙骨间距 400mm;
② 付龙骨的两端应搭在L形边龙骨上,墙上标出付龙骨的中心线,安装罩面板时找到付龙骨的位置;
③ 造型顶棚木制作符合结构要求,与平面吊顶付龙骨连接一体,表面防火处理;
④ 吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。
纸面石膏板安装
① 纸面石膏板与龙骨应在自由状态固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时进行作业,防止出现弯棱、凸鼓的现象;
② 纸面石膏板的长边(包封边)应沿纵向次龙骨铺设,石膏板接缝应错开;
③ 螺钉与纸包封的板边以 10-15mm 为宜,切割的板边以 15-20mm 为宜;
④ 钉距以 150-170mm 为宜,螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面;
⑤ 安装双层石膏板,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上;
⑥ 石膏板(包封边)的接缝间距 3-5mm,切割石膏板边刨V形口;
⑦ 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密;
⑧ 检修口的预留,使用材料应与母体相同,安装时应严格控制整体性,刚度和承载力;
⑨ 纸面石膏板封面有造型制作的,要延伸到造型边,复盖木制作与轻钢龙骨交接点。
5、常见质量通病及预防
1)吊顶直线长度超过 15M 走道造成开裂
预防:
进行预留伸缩缝处理,伸缩缝在施工时左右两边应加两根独立主龙骨,付龙骨并必须全部断开。
2)大面积顶面造成开裂
预防:
① 顶要有起拱度并不底于1/200跨度要求;
② 吊杆垂直,吊挂件、连接件连接紧固,无松动。主付龙骨顺直,表面平整度;
③ 石膏板固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时进行;
④ 石膏板切割板边上板前刨好V形口。
3)细木工板叠级造型,及造型周边转角板面开裂
预防:
① 造型细木工板木龙骨含水率≤12%;
② 细木工板表面封石膏板;
③ 转角处石膏板切割成L形封面。
4)上人孔、灯孔位置切割主付龙骨造成吊顶开裂
预防:
① 根据设计图纸放样,主付龙骨避开灯口位置;
② 不能避开灯孔,切割主龙骨加装吊杆;
③ 封板后立即开灯孔;
④ 石膏板切割板边上板前刨好V形口。
6、质量检查非常重要
1)吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求;
2)饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求;
3)暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固;
4)吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求;
5)石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。
7、成品保护最后收尾
1)轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈;
2)已装轻钢骨架不得上人踩踏。其他工种吊挂件,不得吊挂在轻钢骨架上;
3)为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部完成验收后进行;
02.
轻钢龙骨隔断墙施工工艺
1、提前做好施工准备
1)技术准备
① C50系列可用于层高 3.5M 以下的隔墙;C75系列可用于层高 3.5-6M 的隔墙;100系列可用于层高 6M 以上隔墙;
② 确定石膏板与楼板间有无防潮要求;安装及外装工程对隔墙工程的影响、交接处理的解决方案。
2)材料准备
① 轻钢龙骨主件,C型竖向龙骨,U型沿边龙骨,长翼U型沿边龙骨,J型沿边龙骨,安装龙骨;
② 配件及附件;护角条、护边条、活动连接件、型竖向龙骨接长件,接缝纸带、接缝纤维带、护角纸带、填缝带、膨胀螺栓,镀锌自攻螺丝、木螺丝;
③ 石膏板、玻璃棉或岩棉;
3)主要机具准备
主要机具△
2、施工条件
1)作业条件
① 查验主体及配套的专业工程进度、验收等具备轻钢骨架隔断工程施工条件,项目部检查可行;
② 地面、墙面铲除、清理干净、无污垢杂物;
③ 气温在5-35℃之间;
④ 施工图会审完毕,平面布置、功能确定。
2)安全条件和措施
① 脚手架搭验收合格;
② 作业人员须佩戴安全帽,登高系安全带;
③ 机具经安全员检测合格后使用。
3)环保条件和措施
① 龙骨切割定点,切割有防火措施;
② 通风良好,过堂风速不得大于三级;
③ 控制噪声污染排放。
3、质量控制要点是关键
1)技术关键
弹线必须准确,直交墙角应方正。
2)质量关键
① 天地龙骨及与墙柱竖龙骨,用预埋件或膨胀螺栓,连接牢固可靠;
② 天地龙骨不充许断开,保证隔断的整体性;
③ 竖龙骨垂直度 ±1m/2M;天地龙骨 2mm/2M;
④ 板面、块接缝或与石材类踢脚板等接口应有连接板;
⑤ 板块应遵守“缝不对角”、“缝不重叠”规则;
⑥ 跨度超过 10M 的隔墙应留伸缩缝;
双层石膏板伸缩缝处理方法△
单层石膏板伸缩缝处理方法△
⑦ 地枕不得大于隔墙的厚度
4、重点关注施工工艺
1)工艺流程
弹墙定位线→安装天地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装系统管线→安安装横向卡档龙骨→安装门洞框→安装罩面板(一侧)→安装隔音棉→安装罩面板(另一侧)
2)操作步骤
① 弹线:在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置,龙骨的平直度;
② 天地龙骨的安装:需要防潮应先做地枕;
沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨
固定点间距应不大于 1000mm△
③ 竖向龙骨分格;
④ 安装竖龙骨:固定竖龙骨,安装支撑龙骨;
当选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口处,卡距为 400mm-600mm,距龙骨两端为 20mm-25mm;
选用通贯系列龙骨时,高度低于3M的隔墙壁安装一道,3-5M的安装两道,5M以上的安装三道;
⑤ 安装系统管线:安装应符合设计要求;
⑥ 安装横向卡档龙骨;
⑦ 门窗或特殊节点处、应使用附加龙骨、一面封石膏板;
⑧ 安装隔音棉;
⑨ 石膏板安装;石膏板应竖向铺设、长边接缝应落在竖向龙骨上;
双面石膏板安装、两面石膏板接缝不应在同一龙骨上;
隔断内隔音、防火、保温应符合设计要求;
安装石膏板应从中间向四面铺设;
隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有 3mm 的槽口;
石膏板接缝,一般应 3-6mm 缝,必须坡口与坡口相接。
5、常见质量通病及预防
1)板与板接缝不符合要求
违反封板“缝不对角”规则
单层双面隔墙封板缝不对缝规则:
双面双层封板缝不对缝:
封板未留防潮缝:
螺钉安装顺序不符合要求导致的板不平。
2)节点安装不规范
T型连接正确做法:
斜角连接正确做法:
转角连接正确做法:
6、质量检查非常重要
1)轻钢龙骨架安装牢固,无松动,位置正确;
2)无脱层、折裂、缺椤掉角等缺陷,罩面板安装必须牢固;
3)轻钢龙骨、罩面板材质、品种、规格、式样符合项目要求;查实物、合格证、检测复试报告;
骨架隔墙面板安装的允许偏差△
7、成品保护最后收尾
1)应保护好隔墙内各管线;
2)地面、墙面、窗台等应注意保护和防止损坏;
3)罩面板要保护其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
03.
室内贴面砖施工工艺
1、提前做好施工准备
1)技术准备
① 施工图纸会审,交底已完成;
② 室内面砖施工方案已经编制;
③ 技术交底已经完成、安全环保交底已经完成。
2)材料准备
① 面砖品种、规格、尺寸、色泽、图案符合设计要求,石材应一次进货以防色差;
不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷△
② 水泥:32或42.5级矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,应有性能检测报告;
③ 中砂。
3)主要机具、量具准备
主要机具△
主要量具△
2、施工条件也要清晰
1)作业条件
① 墙顶抹灰完毕,基层无空鼓、油污,需做防水的基层做好防水层、保护层和地面防水层、混凝土垫层;
② 安装好门窗框扇、隐蔽部位的防腐、填嵌已处理好;
③ 按面砖的规格、尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用;
④ 先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,合格后组织班组按照样板墙施工;
⑤ 安装系统管、线、盒等已安装合格;
⑥ 室内温度在5℃以上;
如做室内水池则需:
① 水池底层及周壁防水已结束并经验收合格,基层无空鼓、污染;
② 管、线、盒已经预埋、安装;
③ 蓄水试验蓄水48小时后无渗漏;
④ 按面砖的规格、尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用;
⑤ 先做小块样板,经各方验收合格后方可组织大面积施工;
⑥ 室内温度不得低于5℃。
2)安全条件和措施
① 做好上岗操作前三级安全教育;
② 操作前,检查脚手架和跳板要搭设牢固,高度要满足操作要求;
③ 外架必须满搭安全网,脚手板宽度 ≥500mm,厚度 ≥50mm,步高应满足操作要求,各层设围栏,出入口要搭设人行通道;
④ 施工时高度大于 2M 要系安全带;
如做室内水池则需:
① 做好上岗操作前三级安全教育;
② 水池周围应设护拦和警示牌,以防人员坠落池内或高处物体坠落伤人,水池各阳角应做护角以防人员划伤;
3)环保条件和措施
① 在施工过程中要防止噪声污染,要采取一些降低噪声的措施。饰面砖、胶粘剂等材料必须符合环保规范要求,无污染;
切割面砖时应带水操作,工人应戴口罩△
3、质量控制要点是关键
1)技术关键
① 在基层做好后,必须用JS双组份防腐涂料横竖两遍均匀无遗漏做好防水,并作闭水试验合格;
② 弹线必须准确,经复验后方可进入下道工序;
③ 抹灰前,墙面基层必须清扫干净,浇水湿润;基层抹灰必须平整且无空鼓;
④ 贴砖应平整牢固,砖缝应均匀一致。
2)质量关键
① 抹灰时应分层进行,冬期施工时,应做好防冻保温措施;
② 结构施工期间、几何尺寸要控制好,内墙面要垂直、平整、装修前加强对基层打底工作的检查,合格后方可进入下道工序;
③ 分段分块弹线、排砖要细;
贴灰饼控制点要符合要求△
4、重点关注施工工艺
1)工艺流程
基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝及擦缝
2)操作步骤
① 基层处理:清理基层突出及污染部分;
② 吊垂直线、套方、贴灰饼;
③ 抹底层砂浆:根据灰饼进行分层抹灰,并进行养护;
④ 在基层上面做防水层(室内水池和洗手间);
⑤ 弹线分格:根据图纸要求及饰面砖的规格进行弹线分格;
非整砖要放在次要部位,饰面砖分格不出现1/4砖△
⑥ 排砖,面砖缝隙均匀,套割吻合;
⑦ 贴饰面砖;
⑧ 选砖、浸泡;
⑨ 面砖勾缝及清理;
如做室内水池则:
① 测量基准面标高、复核土建施工尺寸;
② 先画竣工图,在图上放出地漏等的位置,确保地漏位于块面砖的正中,砖缝均匀、平直,确定非整砖的位置;
③ 根据竣工图实地放线,找出需粉、需砌、需调整的部位;
④ 放线做灰饼。
5、常见质量通病及预防
1)空鼓
预防:冬季施工做好防冻措施,施工前墙面应充分浇水湿润。
2)不平整
预防:根据灰饼引线控制,并及时用铝合金尺复测。
3)缝隙不均匀
6、质量检查非常重要
1)面砖的品种、规格、颜色、图案和性能必须符合设计要求;
2)面砖粘贴工程的找平、防水、粘接和勾缝材料及施工方法应符合设计要求、国家现行产品标准、工程技术及国家环保污染控制等规定;
3)面砖镶贴必须牢固,应无空鼓、无裂缝。
7、成品保护最后收尾
1)施工人员要及时清擦干净残留在门窗上的砂浆,门窗要粘贴保护膜,预防污染、锈蚀,不得碰坏;
2)认真贯彻合理的施工顺序,少数工种的活应做在前面;
3)油漆粉刷不得将油漆喷滴在已完成的砖面上,面砖必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染;
4)各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲和振动,以保证各层有足够的强度;
5)拆架子时注意不要碰撞墙面。
04.
墙面干挂石材施工工艺
1、提前做好施工准备
1)技术准备
① 施工图核对、设计说明已确认,石材样板得到认可;
② 装饰工程施工方案,石材的排板图均已编制;
③ 对施工人员进行书面技术与安全交底已经完成。
2)材料准备
① 定货前须有专人去厂方看大板,确定石材规格,品种;
② 石材需磨边或切割的尽量在厂方处理,避免现场切割;
③ 石材按国标验收;
左:石材的品种、等级、性能、花纹、颜色、光洁度、平整度
右:不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷并进行表面处理工作△
④ 根据实际要求同一品种使用超过 200㎡ 的进行复验;
⑤ 连接件质量须符合国家现行有关标准的规定;
⑥ 铝合金挂件与不锈钢挂件厚度要求;
铝合金挂件厚度不应小于 4mm
不锈钢挂件厚度不应小于 3mm△
⑦ AB胶要求具有防水和耐老化性能;
⑧ 石材进场要做好专用木架分类立放,且后背板要靠足基层。
3)主要机具、量具准备
主要机具△
主要量具△
2、施工条件也要清晰
1)作业条件
① 石材排板图编制完毕,现场按要求弹线放样结束;
② 墙面钢基层施工完毕,验收合格。
③ 墙面预留预埋件已安装完毕,验收合格;
设计无明确要求时预埋件标高差不得大于 10mm
位置差不应大于 20mm△
④ 按现场高度如有需要搭设双排或满堂脚手架;
⑤ 相关门窗工程已施工完毕,安装质量符合要求;
⑥ 安装系统的隐蔽项目已验收合格。
2)安全条件和措施
① 脚手架搭设应符合安全规范,经过验收方可使用;
② 对施工人员注意健康劳动,保护设备配备齐全;
③ 电、气焊的特殊工种,持证上岗。
安全措施
① 脚手架有护栏,跳板应用铁丝绑扎固定,不得有探头板;
② 脚手架上堆放物不得超过规定负载,物品堆放整产;
③ 上架子作业前必须检查脚手架搭放是否安全可靠;
④ 工人操作应戴安全帽,高空作业应系好安全带;
⑤ 施工现场临时用电线路必须按用电规范布设。
3)环保条件和措施
① 在施工过程中应避免噪音污染;
② 切割石材时防止粉尘污染;
③ 石材符合《天然石材产品放射性防护分类控制标准》。
环保措施
① 施工中噪声大的机具,在白天及夜晚10点前操作、或采取相应措施;
② 废料及垃圾及时清理,打扫时须洒水后打扫;
③ 采取相应的防护措施防止粉尘污染。
3、质量控制要点是关键
1)技术关键
① 弹线放样要方正、水平准确,保证最佳效果;
② 了解石材毛光板尺寸,尽可能减少损耗,如损耗太大及时调整尺寸方案;
③ 石材如是斜铺或其它异形铺贴,尽可能套模数,减少损耗;
④ 千挂墙面高度超过 6m 时,应使用化学胶螺栓。
2)质量关键
① 需做饰面石材的结构部位进行表面清理,然后吊直、套方、找规矩;
② 结构面层与基底应安装牢固,千挂配件、粘贴用料须符合设计要求;
③ 所有焊接处应满焊饱满连接,焊接处涂防锈漆2遍,银粉漆1遍;
焊接不饱满△
④ 膨胀螺丝固定好后进行拉拔试验,干挂件进行抗扭曲试验;
⑤ 石材施工前必须要按编号预排,如有问题能及时发现;
⑥ 石材板缝、阴阳角、凹凸线符合要求。
阴角符合△
阳角符合与干挂马片△
⑦ 安装干挂马片时螺丝一定要拧紧;
⑦ 石材规格超过 1*1m 时,背部需加固;
⑧ 墙面设计为消面或砂岩类石材时要注明表面做透气式防污处理。
4、重点关注施工工艺
1)工艺流程
结构上弹出垂直线→临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板用其定位→调节与临时固定→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内→清理工作
2)操作步骤
干挂钢基层
① 清理预做基层的结构表面;
② 进行品直、套方、找规矩,弹出垂直线水平线;
③ 根据弹好的水平线固定平钢板;
冲击钻打孔与安装平钢板△
④ 钢基层制作完成;
钢基层固定件完成与在固定件上安装龙骨△
干挂件安制
① 在钢基层上弹出安装石材的位置线、分割线;
弹出石材分隔线△
② 挂线事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线;
③ 竖向控制线最好离大角 10cm-15cm 的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性;
④ 根据弹好的线满焊连接固定挂件的角钢;
⑤ 根据石材大小在角钢上打孔安放干挂件;
石材调整固定
① 用支架暂时固定石板,依次安装底层石板;
② 石材侧面按挂件间距开固定槽;
③ 面板暂时固定后,调整水平、垂直;
④ 调整面板上口的连接件的距墙空隙,直至面板垂直;
⑤ 检查,调整板缝均匀;
⑥ 检查石板水平与垂直度,板面高低;
⑦ 安装侧面的连接铁件,把底层面板靠角上的一块就位;
清理工作
① 掀掉石材表面的防污条,用棉丝将石板擦净;
② 去除石材表面粘结的杂质;
③ 对成品做相应的保护;
5、常见质量通病及预防
1)石材规格较大时,易出现变形影响平整度
预防:
石材规格大于 800*800mm 时,石材应加厚 25-30mm 厚避免变形影响平整度。
2)墙面大理石缝与地面缝不对齐
预防:
前期施工放线要考虑到,避免此类问题出现
3)石材消防门、电箱门等与大面石材的花纹、颜色不一致
预防:
施工前对石材进行比色、预排后编号,放入仓库后由专人看管。
4)石材切割易爆边
预防:
使用红外线切割机,至少要湿切割。
6、质量检查非常重要
1)石材验收合格,具有有效检测文件,每块石材都有编号;
2)不同墙体钢基层连接方法;
3)干挂配件做防锈、防腐处理;
7、成品保护最后收尾
1)及时清擦干净残留的污物,粘贴保护膜,预防污染锈蚀;
2)贯彻合理施工顺序,某些工种应做在前面;
3)拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板;
4)易破损部分的棱角处要钉护角保护;
5)在刷罩面剂未干燥前,严禁下渣士和翻脚手架等;
6)已完工干挂石材应设专人看管,有损害成品的行为,应立即制止。
05.
窗台板制作与安装施工工艺
1、提前做好施工准备
1)技术准备
① 熟悉图纸尺寸、结构;
② 技术、安全环保交底。
2)材料准备
木制窗台板制作
① 木方料:无腐朽、无扭曲、含水率不大于12%;
② 胶合板:色泽纹理一致、无疤痕、无脱胶空鼓;
③ 元钉、白乳胶、木胶粉、实木线条、防腐涂料。
石材窗台板制作
① 根据设计选择石材,注意色差;
② 根据窗口尺寸一对一的出图定做。
3)主要机具、量具准备
2、施工条件也要清晰
1)作业条件
① 窗帘盒安装完工;
② 窗口抹灰表面已清理干净。
2)安全条件和措施
电动工具使用注意内墙和玻璃安全;注意四周成品的保护。
安全措施
现场安全员监督。
3)环保条件和措施
① 现场噪声排放,木窗台板制作用手工工具制作,少用电动工具;
② 粉尘排放,石材定加工制作,现场成品安装。
3、质量控制要点是关键
1)技术关键
① 基层必须填找平;
② 窗框缝必须填实;
③ 同一楼层窗台板标高统一。
2)质量关键
① 超 3m 以上拼接注意平整度;
② 向内1%坡度。
4、重点关注施工工艺
1)工艺流程
① 木制窗台板工艺流程
安装细工工板→拉线找平、找齐→粘贴装饰板→实木线条收口
② 石材窗台板工艺流程
标高放线→窗台基层处理→粘贴成品
2)操作步骤
木制窗台板操作工艺
① 细工工板安装:细木工板与木龙骨接合处涂饰白乳胶,用圆钉或枪钉钉牢;
② 拉线找平找齐、与龙骨钉牢;
③ 粘贴装饰板:垫方木敲打防止空鼓;
④ 实木线条收口:封边条与面层必须平整。
石材窗台板操作工艺
① 放线、检测标高,标高留出石材板的厚度;
② 窗台基层处理平整;
③ 用云石胶粘贴石材。
5、常见质量通病及预防
1)不平整、弯曲
2)安装不牢固
3)底口不光滑、下口污染
4)窗台板下渗水
防止窗台板下渗水△
6、质量检查非常重要
1)材质;
2)符合设计要求,安装牢固。
06.
活动地板施工工艺
1、提前做好施工准备
1)技术准备
① 活动地板面层下的各种作法已按设计要求施工并验收合格;
② 样板间或样板块已经得到认可;
③ 技术交底已完成。
2)材料准备
① 活动地板:面层材质必须符合设计要求,且应具有耐磨、防潮、阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点;
② 配套附件:应符合设计要求,且应尺寸准确,连接牢固,配套齐全。
3)主要机具、量具准备
主要机具△
主要量具:水平仪△
2、施工条件也要清晰
1)作业条件
① 材料检验已经完毕并符合要求;
② 对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签;
③ 作业时的环境应满足施工质量可达到标准的要求;
④ 基层地面或楼面平整、无明显凹凸不平;
⑤ 施工前,应做好水平标志;
2)安全条件和措施
① 对施工人员进行安全环保交底;
② 正确使用电动工具。
3)环保条件和措施
① 施工所用机械的废气、噪声等应符合环保要求;
② 材料集中堆放,统一处理零边角料。
3、质量控制要点是关键
1)技术关键
① 支架材质牢固;
② 支撑与防静电地板应装配平整,牢固是关键;
③ 半块切割边顺直,经处理后镶补安装;
④ 活动地板四角接触处搁置应平整严密。
2)质量关键
① 活动地板面层应无裂纹,掉角和缺楞等缺陷,行走无声响,无摆动;
② 活动地板在门口处或预留洞口处应符合设置物要求;
4、重点关注施工工艺
1)工艺流程
基层处理→找中套方分格弹线→安装支座横梁组件→铺活动地板→擦光
2)操作步骤
① 基层处理;
② 找中套方、分格弹线;
③ 安装支座;
支座找水平△
④ 铺活动地板时应根据房间的具体情况选择铺设方向;
⑤ 铺活动地板。
5、常见质量通病及预防
1)不平整
支撑与横梁的架设是保证平整度最关键的步凑,应严格按本工艺标准操作。做每个横梁都要控制标高,整体完成后还要再校整、抄平。
2)板面不洁净、划痕
施工时成品保护应到位.不准在成品上使用铁梯、焊接等。
6、质量检查非常重要
1)活动地板面层应无裂纹,掉角和缺楞等缺陷,行走无声响,无摆动;
2)活动地板面层应排列整齐、表面平整洁净,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,标高准确;
平面平整度2M内不得超过 2mm;
缝格平直,5M 内不得超过 2.5mm;
接缝高低差 ≤0.4mm;
板块间隙 ≤0.3mm;
7、成品保护最后收尾