VOCs废气排放口规范化设置
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年06月05日 07:13:49
来自于大气治理
只看楼主

VOCs废气排放口规范化设置一、排污口规范化设置的通用要求排污单位应当按照《排污口规范化整治技术要求》(环监〔1996〕470 号)的有关要求对排污口进行立标、建档管理,按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157—1996)等监测标准规范的具体要求进行排污口的规范化设置。设置规范化的排污口,应包括:监测平台、监测开孔、通往监测平台的通道(应设置1.1 m高的安全防护栏)、

VOCs废气排放口规范化设置

一、排污口规范化设置的通用要求

排污单位应当按照《排污口规范化整治技术要求》(环监〔1996〕470 号)的有关要求对排污口进行立标、建档管理,按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157—1996)等监测标准规范的具体要求进行排污口的规范化设置。设置规范化的排污口,应包括:监测平台、监测开孔、通往监测平台的通道(应设置1.1 m高的安全防护栏)、固定的永久性电源等。

排污口的规范化设置,应综合考虑自动监测与手动监测的要求。当既有国家标准又有地方标准时,应从严执行。对于治理设施的VOCs去除效率监测,应在处理设施的废气进、出口,分别设置采样位置、采样孔、采样平台等监测条件。其中,为了保证烟气流速、烟气浓度、颗粒物等指标监测结果的代表性、准确性,要特别注意采样位置的规范性。特别是,当主排气管道上无法设置满足监测标准规范要求的采样位置时,应在主排气管道汇总前的支管管道上分别设置满足监测标准规范要求的采样位置,分别进行监测和计算治理设施的污染物去除效率。比较规范的采样位置设置,如下图所示。

 

1 比较规范的采样位置设置示例

 

排污口的规范化设置,目前国家的主要技术标准如下:

1.固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157—1996)

2.固定源废气监测技术规范(HJ/T 397—2007)

3.固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法(HJ 836—2017)

4.固定污染源烟气(SO2NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75—2017)

5.排污口规范化整治技术要求(试行)(环监〔1996〕470 号)

采样位置要求

1.排污口应避开对测试人员操作有危险的场所(周围环境也要安全)。

2.排污口采样断面的气流流速应在5 m/s以上。

3.排污口的位置,应优选垂直管段,次选水平管段,且要避开烟道弯头和断面急剧变化部位。

4.排污口的具体位置,应尽量保证烟气流速、颗粒物浓度监测结果的准确性、代表性,根据实际情况按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157—1996)、《固定污染源烟气(SO2NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75—2017)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397—2007)从严到松的顺序依次选定。建议如下:

①最优:距弯头、阀门、风机等变径处,其下游方向要不小于6倍直径,其上游方向要不小于3倍直径(《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157—1996));

②其次:距弯头、阀门、风机等变径处,其下游方向要不小于4倍直径,其上游方向要不小于2倍直径[《固定污染源烟气(SO2NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75—2017)];

③最后:距弯头、阀门、风机等变径处,其下游、上游方向均要不小于1.5倍直径,并应适当增加测点的数量和采样频次《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397—2007))。

采样平台要求

1.安全要求:应设置不低于1.2 m高的安全防护栏;承重能力应不低于200 kg/m2;应设置不低于10 cm高度的脚部挡板。

2.尺寸要求:面积应不小于1.5 m2,长度应不小于2 m,宽度应不小于2 m或采样枪长度外延1 m。

3.辅助条件要求:设有永久性固定电源,具备220 V三孔插座。

采样平台通道要求

1.采样平台通道,应设置不低于1.2 m高的安全防护栏;宽度应不小于0.9 m。

2.通道的形式要求:禁设直爬梯;采样平台设置在离地高度≥2 m时,应设斜梯、之字梯、螺旋梯、升降梯/电梯;采样平台离地面高度≥20 m时,应采取升降梯。

采样孔要求

1.手工采样孔的位置,应在CEMS的下游;且在不影响CEMS测量的前提下,应尽量靠近CEMS。

2.采样孔的内径:对现有污染源,应不小于80 mm;对新建或改建污染源,应不小于90 mm;对于需监测低浓度颗粒物的排放源,检测孔内径宜开到120 mm。

3.采样孔的管长:应不大于50 mm。

4.采样孔的高度:距平台面约为1.2~1.3 m。

5.采样孔的密封形式:可根据实际情况,选择盖板封闭、管堵封闭或管帽封闭。

6.采样孔的密封要求:非采样状态下,采样孔应始终保持密闭良好。在采样过程中,可采用毛巾、破衣、破布等方式将采样孔堵严密封。规范化的排污口,示例如图2 所示。

 

2 规范化的排污口示例

 


93fac8c1947ecd538af0.doc
289 KB
立即下载
免费打赏
没有不可能
2023年06月05日 09:38:44
2楼

为了那么点点的土木币,也是醉了!

回复
yj蓝天
2023年06月07日 06:10:07
3楼

这个没有设置收费的

回复

相关推荐

APP内打开