来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 1、脚手架搭设前,对基础平面进行检查 ,采取拉线的方式进行找平保证脚手架下托在同水平面之内,保证脚手架的受力均匀,施工中保证各个连接点的紧密安放,严禁虚接的情况出现。 2、下垫方木 为防止支腿传递的集中荷载使垫层混凝土开裂,在其上垫方木,方木的厚度不小于5cm,宽度不小于20cm。
1、脚手架搭设前,对基础平面进行检查 ,采取拉线的方式进行找平保证脚手架下托在同水平面之内,保证脚手架的受力均匀,施工中保证各个连接点的紧密安放,严禁虚接的情况出现。
2、下垫方木
为防止支腿传递的集中荷载使垫层混凝土开裂,在其上垫方木,方木的厚度不小于5cm,宽度不小于20cm。
3、底座安装
立杆下设可调底座,其丝杆与螺母捏合长度不得少于5 扣,且伸出长度不宜超过30CM,插入立杆内的长度不得小于30CM。立杆底座和方木、方木和硬化地面之间应密贴,不得有脱空和松动。
4、立杆搭设
根据设计方案布置立杆,具有承重的立杆接长必须对接,不许搭接。只是上下通行人和为辅助施工搭设的脚手架除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接。立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于50cm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。如图:
当立杆H≤20m时,其偏差不大于H∕200(mm)。
当立杆H≥20m时,其偏差不大于H∕300(mm),且总高度垂直偏差不大于100mm。
5、每搭设一层立杆,经检查合格后,进行横杆和纵杆的搭设。 按设计要求搭设横杆和纵杆,横杆和纵一定要水平。如果是扣件式脚手架纵、横杆的水平杆和立杆每一个节点都要用扣件扣牢,严禁不扣或扣不牢的现象出现。
主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。
6、剪刀撑
剪刀撑夹角为45°~60°,长度不得小于6m,每根剪刀撑应横跨不小于4榀。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在立杆或与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于15cm。剪刀撑底端必须落地。使节点之间不成平行四边形。
剪刀搭接长度应大于1m,采用双扣件扣牢。
7、剪刀撑的设置-纵向横向水平
8、纵、横向扫地杆。
采用直角扣件固定在立杆上,距底座不大于20cm。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于50cm。
9、脚手板铺设 :
脚手架规范第六章6.2.4条规定
①作业层应铺满、铺稳、铺实;
②木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。
当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与横向水平杆固定,严防倾覆。
脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。
对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取13cm~15cm,两块脚手板外伸长度的和不应大于30cm;
搭设铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于20cm。其伸出横向水平杆的长度不应小于10cm。
③业层端部脚手板探头长度应取15cm,其板的两端均应固定于支承杆件上。
10、脚手架平网设置
脚手架规范第九章9.0.11条规定:
脚手板应铺设牢固、严实,并用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。
11、脚手架立网设置
脚手架规范第九章9.0.12条规定单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。
12、在支架顶部设置上托,上托的旋出高度不大于30cm,立杆上部悬臂端的长度不大于60cm;
13、纵梁的设置
用木方作为纵梁,安装在可调顶托上。木方根据计算的强度、挠度等确定尺寸,顶托需调平。
14、其他控制要点:
①处于半径较小的圆曲线上的梁板,支架脚手架的布置形式以设计为原则,根据实际施工情况予以调整,当小横杆的根数不满足施工要求时,采用Ф48mm的钢管与扣件代替,严禁取消小横杆设置。
②支架脚手架搭设完毕后,对其平面位置,顶部标高,节点联系及纵横向稳定性进行全面检查,砼浇筑之前,将支架脚手架的上、下托再次拧紧,保证其与方木紧密接触,防止砼浇筑过程中支架脚手架的沉降变形。
③安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查,抽样方法应按随机分布原则进行。扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40kN·m,且不大于60kN·m。
④分段浇筑两端设置施工缝,当中间段张拉注浆完成后拆除底部支架脚手架,但在整个梁段施工完成前,不得拆除悬臂端的支撑系统。
⑤防雷接地:高度在20m以上的支架脚手架必须设防雷接地。
⑥电源线:电源线接触架体,应使用有绝缘套的挂钩。距离头顶输电线最少不得少于3米。
⑦支架脚手架搭设应使用专业工具:用水平尺校正立杆垂度及横杆水平度;用米尺来控制步距、纵距及横距。
⑧杆件、跳板在架端部探头宜不大于20cm、且应统一探头长度。
⑨传递材料不得破坏密目网。
⑩缆风绳的设置
脚手架规范第九章9.0.15条规定,满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。