含理线流程的网络机柜的理线施工方案
好帅的罐头
2023年05月31日 09:19:02
只看楼主

网络机架理线方法    1、机柜空间规划    1、按照标准42U机柜规划,最上方和最下方各预留4U空间给光纤配线架、110配线架专用(如机柜中没有该类配线架则尽量预留,不得占用)。 2、中间的34U空间为配线架、理线器的专用空间;如果该机柜部署有交换机等网络设备,则上半部分为有线网络配线架和理线器,下半部分安装有源网络设备和理线器;1个理线器尽量对应1台配线架或交换机。

网络机架理线方法   

1、机柜空间规划   

1、按照标准42U机柜规划,最上方和最下方各预留4U空间给光纤配线架、110配线架专用(如机柜中没有该类配线架则尽量预留,不得占用)。

2、中间的34U空间为配线架、理线器的专用空间;如果该机柜部署有交换机等网络设备,则上半部分为有线网络配线架和理线器,下半部分安装有源网络设备和理线器;1个理线器尽量对应1台配线架或交换机。

3、如果有多台机柜,尽量划分为布线机柜和有源设备机柜。重设备放在机柜下方,机架和托盘承重;非机架设备考虑托盘安装。

2、机柜进线方式   

项目    
下走线    
上走线    
安装工序    
地板下固定和敷设电源线和数据线两个走线槽、布线,在机柜正下方的地板上打孔,方便线缆进入机柜。    
在天花吊装桥架、布线,放线到每个机柜。    
水灾    
容易受影响。    
无影响    
对制冷的影响    
影响下进风模式的制冷性能。    
无影响    
对机房装修的要求    
要求有高架地板不低于500mm。    
要求天花梁下到机柜顶部的高度大于600mm    
         

3、机柜内走线方式   

水平链路网线沿机柜右侧走线,从机柜顶部或底部到达配线架高度后,横向转弯,延伸到配线架的托架上;插座线、大对数、光/电跳线走左侧。

4、理线方式   

项目    
正向理线(建议)    
逆向理线    
工序    
从机房的进线口开始,将线缆逐段整理,直到配线架的模块处为止。    
理线后再进行端接和测试。    
从模块开始向机柜外理线。    
                 
   
在配线架的模块端接完毕后并通过测试后,再进行理线。    
优点    
可以保证机房内线缆在每点都整齐,且不会出现线缆交叉。    
测试后,不会因某根双绞线测试通不过而造成重新理线。    
缺点    
如果线缆本身在穿线时已经损坏,则测试通不过会造成重新理线。    
线缆的两端已经固定,线缆之间会产生大量的交叉、散线,整理十分费力。    


5、理线流程             

1、理线之前,机柜内配线架全部安装到位,背后装好托架,正面将打印好的标签的面板纸贴在配线架上,全部卸下模块。

2、根据配线架位置,规划走线路由,测算出网线大致长度,同时考虑预留长度,剪掉多于线缆,在线头15-20cm处重新贴上临时标签。

3、预留长度说明
1)进机柜前预留长度:1.5-2m,隐藏在桥架或地板内;
2)机柜内预留长度:10-15cm,最后以配线架后部弧度的形式存在;

4、根据网线编号进行分组,基本保证一台配线架内网线为一组。

5、制定理线表,从机房入口开始至机柜配线架,用理线板理线。

6、网线穿过配线板后,采用的绑扎规则:
1)在配线板背部按照两根连续的网线一起用扎带扎起来,12根二束固定绑扎点之间保持连续错位;
2)使用理线板一直顺着往下移,两根连续的扎起来以后就开始六根网线一起绑扎,每半米重新扎一次;
3)离线缆尾部一米左右,又开始两根一扎,绑扎点之间保持连续错位;
4)离线缆尾部半米左右,两根一扎再绑扎一次。

7、在理线过程中,如果遇到机柜内的扎线板,则应在绑扎线束的同时将线束固定在机柜上,以免线束下滑;

8、当平移过程中遇到转弯时,必须让理线板贴近转弯角,让线缆沿弯角顺势转弯,不可以绑扎后再弯角。

9、当理线板到达配线架背后的托架上后,先将线束绑扎在托架上,然后向前平移,每到达一个模块前时,分出该模块对应的线缆穿到配线架正面去,同时唱号核对线号与配线架上的面板编号是否一致;
当最后一根线穿到配线架正面后,理线板内已经没有一根线了,这时该组线缆的理线结束。

10、将模块装上配线架开始端接,卡入跳线架连接块内的单根线缆色标应和跳线架的色标相一致。每根线缆打线完成后,保持一定的弧度固定在托线架上。

11、打线全部完成后,进行测试,测试通过后,整理,并做好永久标签。

12、其他要求:
1)理线时注意轻拉轻放,切忌生拉硬拽。通过多种工具捆扎处理,保证缆线的布放应自然平直,线缆不破皮、不打结、不扭绞,线缆不应受外力的挤压和损伤,理线后“横平竖直不交叉”。
2)任何线缆不应该挡住网络设备进出风口
3)光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度;光纤跳线不能用尼龙扎带,尤其不能扎的太紧,要使用专用的绑扎带。
4)不同电压等级,不同电流类别的线路应分开布置,分隔敷设。
5)缆线中间不允许有接头,缆线终接处必须牢固、接触良好。
6)对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
7)缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。