医院设计中医疗设备接地问题探讨
kkllfgl
kkllfgl Lv.4
2005年03月16日 22:28:19
来自于防雷减灾
只看楼主

对于医院设计工程,采用联合接地系统后,是否还要对各医疗设备设置独立的接地装置?

对于医院设计工程,采用联合接地系统后,是否还要对各医疗设备设置独立的接地装置?
免费打赏
ameke
2005年02月23日 23:24:53
2楼
当然得用
回复
yorkist
2005年02月24日 16:10:14
3楼
这是根据设备的要求,一般的大型医疗设备都要有单独接地
回复
kkllfgl
2005年02月24日 19:44:44
4楼
引用 (民用建筑电气设计规范)相关条款:
“医疗电气设备功能性接地电阻值应按照设备技术要求决定。在一般情况下,宜采用公用接地方式。”
规范并没有强行要求设单独接地装置。各位讨论要求做单独接地,依据在哪里?
回复
唐龙
2005年02月25日 22:51:21
5楼
我曾与几家医疗设备厂家作过讨论,基本看法一致,接地装置可以共用,但各设备宜独立引接.
回复
dqgcs156
2005年02月27日 23:20:52
6楼
如医疗设备有特殊要求的话,可以单独做接地装置。
回复
kkllfgl
2005年03月01日 22:41:00
7楼
大家所说的医疗设备单独接地,是由设计院设计完成还是由医疗设备厂家负责完成没有明确规定。由于医疗设备接地要求是由设备本身决定的,是否应由医疗设备厂家提出要求或完成。
回复
zgp-zgp
2005年03月15日 19:05:07
8楼
我也有一医院工程,与大家探讨一下医院设计中医疗设备接地问题
回复
zgp-zgp
2005年03月15日 19:07:03
9楼
我查了一些资料,好像没有交待医疗设备单独接地问题,我也搞不太清楚,到底怎么做?
回复
wutong100
2005年03月15日 19:30:43
10楼
一些医疗设备厂家,尤其是一些贵重医疗设备,厂家片面要求接地单独作,接地电阻小于1欧-2欧。这是厂家从比较理想的情况考虑,因为全球各国各地的情况复杂,这样要求保证不会出问题。但现在的情况是:如果能单独作接地最好,往往现在的建筑结构条件不允许,也无法实现。非常同意唐斑竹的意见。
回复
kkllfgl
2005年03月16日 22:31:33
11楼
我觉得采用联合接地系统后,医疗设备不需要再做独立的接地装置了。接地电阻小于1欧姆已经满足医疗设备接地要求。
回复