9层住宅,公共部位无布置消火栓位置,但电梯井边一狭长管井,净宽有700mm,长1900。我想把消火栓设在管井内,不设消火栓箱,仅仅把水带、水枪等设施挂在墙上,管井检修门木制,不上锁,门上标注“消火栓”字样。大家看看,可行吗?
9层住宅,公共部位无布置消火栓位置,但电梯井边一狭长管井,净宽有700mm,长1900。我想把消火栓设在管井内,不设消火栓箱,仅仅把水带、水枪等设施挂在墙上,管井检修门木制,不上锁,门上标注“消火栓”字样。
大家看看,可行吗?
2楼
我想是应该可行的
回复
3楼
没有人评论?
回复
4楼
个人认为也可以,不过应该先和消防大队沟通一下,不然通不过验收就麻烦.公共部分放一个箱的位置都没?!
回复
5楼
不符合规范要求,管道井应采用防火门。
如果真的要这样放,那就不要叫做“管道井”?嘿嘿,值得研究。
回复
6楼
如果管道井每层封闭,是否可以不设防火门?
如果实在不行,还有另一种做法:消火栓箱设在管井下部,上部设检修门。
回复
7楼
管道井每层封闭,管道井也可以采用防火门,但是不上锁
回复
8楼
可行的,我见人这样做过,不影响使用,
回复
9楼
仅仅把水带、水枪等设施挂在墙上,
装修时很难看,况且不能保证设施的完整
回复
10楼
是在管道井内
回复