结构顶点风振加速度相关的规范条文
旺财很乖
2023年05月18日 09:13:49
只看楼主

结构顶点风振加速度相关规范条文总结。 一 、规范条文 (1)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010条文3.7.6 (2)广东省高规《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ∕T 15-92-2021条文3.7.6 3.7.6条文 3.7.6条文说明 (3)深圳市高规《高层建筑混凝土结构技术规程》 (4)2015版高钢规《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015



结构顶点风振加速度相关规范条文总结。

一 、规范条文

(1)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010条文3.7.6

(2)广东省高规《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ∕T 15-92-2021条文3.7.6

3.7.6条文

3.7.6条文说明

(3)深圳市高规《高层建筑混凝土结构技术规程》

(4)2015版高钢规《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015

(5)1998版高钢规《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-98 条文5.5.1条的第三条

二  顶点风振加速度计算公式

(1)《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-98 中的5.5.1条的第四条

(2)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012中的附录 J

三 、小结

(1)规范控制的顶点风振加速度通常指的是按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 规定的 10年一遇的风荷载标准值 计算或专门风洞试验确定的结构顶点最大加速度。

(2)混凝土结构相关规范给出的顶点风振加速度限值为: 住宅、公寓0.15m/s2,办公、旅馆0.25m/s2

(3)高层民用建筑钢结构技术规程给出的顶点风振加速度限值为: 住宅、公寓0.20m/s2,办公、旅馆0.28m/s2 。钢结构对应的顶点风振加速度限值比混凝土结构大,按道理风振加速度限值应该与结构类型无关,可能规范这里主要强调的是一个综合的设计控制手段。

(4)从广东高规3.7.6条文说明可看出,顶点风振加速度限值与结构的频率有关,混凝土结构的0.15 m/s2及0.25 m/s2,对应的是结构基本频率在1~2Hz(也即周期在0.5s~1s)范围的取值,也是一个偏保守的下限值。

(4) 结构阻尼比 是影响风振加速度的一个重要因素,计算顶点风振加速度时, 混凝土结构阻尼比一般取0.02,混合结构一般取0.01~0.02,钢结构阻尼比一般取0.01~0.015

(5)98版高钢规《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-98第四条及《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012附录J均给出了结构顺风向及横风向顶点风振加速度的计算公式,两者不完全相同,新版高钢规《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015取消了98版高钢规的计算公式,建议按现行《建筑结构荷载规范》GB 50009计算。

(6)广东省高规条文说明3.7.6指出, 当房屋高度较高 (大于150m) 高宽比较大(大于6) 、建筑体型 对风效应较敏感 时,宜通过 风洞试验 判定结构的顶点风振加速度。

免费打赏