这个双控开关的接线原理图是不是错了啊?
loungeramateur
2008年04月10日 23:25:03
只看楼主

在某学院网上共享的ppt里看到的(刚开始学电,只好到学校里找最基础的来看了)是不是接线原理图有问题啊?感觉好像四种组合里只有一种灯亮,其他三种都不亮

在某学院网上共享的ppt里看到的
(刚开始学电,只好到学校里找最基础的来看了)
是不是接线原理图有问题啊?
感觉好像四种组合里只有一种灯亮,其他三种都不亮

1207841853310.jpg

yangqihong-163
2008年04月11日 00:07:05
2楼
在某学院网上共享的ppt里看到的
(刚开始学电,只好到学校里找最基础的来看了)
是不是接线原理图有问题啊?
感觉好像四种组合里只有一种灯亮,其他三种都不亮
错,平面图没错,错的是原理图!
回复
phoenixforce
2008年04月11日 00:15:50
3楼
接线原理图错了!!电流流不到N线去
回复
guest_998
2008年04月14日 10:20:22
4楼
右边那个开关接错了...
回复
gdx8785
2008年04月14日 12:42:07
5楼



是错了.看看下面的图(借用网友的图)
回复
hou48411
2008年04月14日 13:42:28
6楼
1楼原理图中,右边的开关错了。接线应为:零线直接进灯头,灯头出线右刀上。两边触点联起来,相线接到左刀上。
回复
loungeramateur
2008年04月14日 21:00:20
7楼


这个图我也找到了,就是依据这个图,我才敢怀疑学院的图有问题
改过来,应该是这样的吧
回复
gdx8785
2008年04月14日 21:10:19
8楼


呵呵,现在对了
回复
lsg0922
2008年05月25日 16:29:46
9楼
是错了,按照楼上的做法是对的,还有三地、四地控制的
中建加双控开关就号了
回复
lggufei
2008年05月25日 16:44:16
10楼
N线直接到灯,L线是经过来两个开关后到灯的。
5楼的图真的很形象。
回复
liuxuesheng-001
2008年05月25日 18:13:13
11楼
N线直接到灯,L线是经过来两个开关后到灯的。
5楼的图真的很形象。
接过好多了!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开