简要的冷却塔选型计算
知足常乐000111
2023年05月12日 10:56:06
来自于制冷技术
只看楼主

1. 冷却水流量计算: L= (Q1+Q2)/(Δt*1.163)*1.1 L— 冷却水流量(m 3 /h ) Q1— 乘以同时使用系数后的总冷负荷,KW Q2—


1. 冷却水流量计算:

L= (Q1+Q2)/(Δt*1.163)*1.1

L— 冷却水流量(m 3 /h

Q1— 乘以同时使用系数后的总冷负荷,KW

Q2— 机组中压缩机耗电量,KW

Δt—冷却水进出水温差,℃,一般取4.5-5

冷却塔的水流量=冷却水系统水量×(1.2~1.5);

冷却塔的能力大多数为标准工况下的出力(湿球温度28℃,冷水进出温度32 o C/37 ) ,由于地区差异,夏季湿球温度会不同,应根据厂家样册提供的曲线进行修正。湿球温度可查当地气象参数获得。

冷却塔与周围障碍物的距离应为一个塔高。

冷却塔散冷量冷吨的定义:在空气的湿球温度为27℃,将13L/min(0.78m 3 /h )的纯水从37℃冷却到32℃,为1冷吨,其散热量为4.515KW。

湿球温度每升高1℃,冷却效率约下降17%。

2. 冷却塔冷却能力计算:

Q=72*L* (h1-h2)

Q- 冷却能力(Kcal/h)

L- 冷却塔风量,m 3 /h

h1- 冷却塔入口空气焓值

h2- 冷却塔出口空气焓值

3. 冷却塔若做自控,进出水必须都设电动阀,否则单台对应控制时倒吸或溢水。

4. 冷却水泵扬程的确定

扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力。

5. 冷却塔不同类型噪音及处理方法:

6. 冷却水管径选择

7. 冷却水泵扬程:

扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。 

其中,H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m 3 ;g——重力加速度,m/s2。 

通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。 

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O): 

Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K) 

△P1为冷水机组蒸发器的水压降。 

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 

L 为该最不利环路的管长 

K 为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

8. 冷却塔的选择: