五层裙房,其中一部分二层设空调机房地漏一个,一层设一小卫生间。三四五层无排水设备。请问:排水立管设不设通气管?如何设?谢谢
五层裙房,其中一部分二层设空调机房地漏一个,一层设一小卫生间。
三四五层无排水设备。
请问:排水立管设不设通气管?
如何设?
谢谢
2楼
这种情况可以不设通气管,按规范不设通气管时的情况计算一下。
回复
3楼
知道了谢谢
回复
4楼
完全没有必要的,二层的排水也可不用设,也可以通过放大排出管管径的方式。
回复
5楼
补充一下:
地漏和小卫生间共用一个排水立管。
回复
6楼
考虑到具体的现实情况,可以不设的
回复
7楼
不知一层的卫生间,卫生器具多不,若只有两三个就不用设了。
回复
8楼
一般一层要单独排出呀,怎么会和二楼共用一根立管呢.
所以不用.
回复