进出管路安装要求
骑白马的刺猬
2023年04月17日 14:39:51
只看楼主

一、吸水管路的主要部件及要求 ①控制阀: 为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。 ②过滤器: 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 ③压力表: 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。


一、吸水管路的主要部件及要求

①控制阀: 为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。

④挠性接头: 为方便安装和减震,水泵的进出管路均需要通过挠性接头连接。

⑤偏心异径管: 为避免形成气囊,吸水管与水泵的连接,应采用偏心异径管,并应采用管顶平接。

⑥吸水口: 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。


二、出水管路的主要部件及要求

①压力表: 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

②止回阀: 为防止水锤危害,止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。(注:当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。)

③控制阀: 出水管上应设置明杆闸阀,当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。

④流量测试装置: 每组消防水泵,应在消防水泵房内设置流量测试装置。单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计接口,其他泵组宜设置泵组流量测试装置。

消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;

⑤压力测试装置: 每组消防水泵应在消防水泵房内设置压力测试装置,单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用压力计接口,其他泵组宜设置泵组压力测试装置;消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。

⑥试水管: 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。


免费打赏
海马任逍遥
2023年04月21日 13:17:43
2楼

很好的资料,学习了

回复

相关推荐

APP内打开