(一)预应力混凝土管桩桩身断裂 控制手段和措施: 1) 合理安排压桩线路,防止压桩机侧向挤压已完成的管桩。 2) 对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用;桩的堆放、吊运应严格按照有关规定执行。 3) 施工前应对桩位下的障碍物进行清理,必要时对每个桩位采用钎探方法查明。
(一)预应力混凝土管桩桩身断裂
控制手段和措施:
1) 合理安排压桩线路,防止压桩机侧向挤压已完成的管桩。
2) 对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用;桩的堆放、吊运应严格按照有关规定执行。
3) 施工前应对桩位下的障碍物进行清理,必要时对每个桩位采用钎探方法查明。
4) 如果发现桩不垂直应及时采用正确的纠偏措施,桩压入一定深度发生严重倾斜时,宜采用移架方法来校正。
5) 土方开挖应沿桩周边分层均匀进行,防止土体侧压力导致桩身断裂。
6) 地质条件复杂的地区如岩溶地区应对桩端持力层进行探明,预先处理。
7) 保持场地平整坚实,有排水措施,桩机行走或施打过程保持机身稳定。
8) 当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。
(2 )预应力混凝土管桩桩身倾斜
控制手段和措施:
1) 施工前应对桩构件要进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用。
2) 接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工。
3) 制定有效的压(打)桩路线,并根据桩在的入土深度,宜先长后短、宜
先高后低,若桩较密集,宜采取“先中间后两边”的措施进行压桩(打桩)施工。
4) 桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)地盘保持稳定和水平。
5) 为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压导致桩位偏移等影响施工质量问题及施工安全隐患,必须对施工场地进行局部回填平整,采取必要的措施提高地基承载力,使其达到打(压)桩施工要求。
6) 开挖应分层均匀进行,必须加强围护措施,防止土体侧压力对桩身上产生附加弯矩而导致桩身倾斜。
7) 施工前应清楚地下障碍物。如墓穴、地下废旧建筑物等。
(3 )预应力混凝土管桩焊接接头缺陷
控制手段和措施:
1) 桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口出应刷至露出金属光泽。接桩时接缝应分层施焊,第一层焊完后必须把焊渣清理干净,方可进行第二层(的)施焊,焊缝质量要保证连续、饱满,不得有咬边、弧坑、气孔、夹渣等缺陷,焊完后应将焊渣敲干净后检查焊缝质量;重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。
2) 焊接好的桩接头应严格按规定要求满足停歇时间后,才能继续沉桩,提携时间宜大于 8min,严禁用水冷却或焊好立即施打。
3) 采用四点对称焊接固定,不少于两人同时对称施焊;下节桩的桩头处宜设导向箍,接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于 2mm.
四点对称点焊固定管桩
对称焊接
焊缝检测