断路器壳架等级额定电流,用基本几何尺寸相同和结构相似框架或塑料外壳中所装最大脱扣器额定电流表示,请问我们在选择断路器时根据什么参数来确定断路器壳架等级额定电流,这个问题我一直没搞明白。
断路器壳架等级额定电流,用基本几何尺寸相同和结构相似框架或塑料外壳中所装最大脱扣器额定电流表示,请问我们在选择断路器时根据什么参数来确定断路器壳架等级额定电流,这个问题我一直没搞明白。
12楼
谢谢楼主分享知识经验!!!!!!!
回复
13楼
wskal 发表于 2008-4-12 10:19 壳架等级电流可以理解为断路器的最大通流能力,不同壳架的断路器内部导体是不一样的。例如,壳架400的断路 …嗯,有道理,学习了。。3ks
回复
14楼
shadow8088 发表于 2011-7-5 14:15 请问下一个63kva/0.69kv的变压器前面要装一个塑壳断路器,我选的壳架电流是160A,额定电流100A,可以不啊?急 …依据变压器铭牌,计算得到一次侧的额定电流 I‘ = 63/0.69/3 = 30.1A,查断路器分档表,选脱口器电流为40A,壳架电流依据尺寸,可选63A或100A都可以。。如CM1-63或CM1-100,但CM1-63的额定工作电压无0.69KV这一档的,所以就选择CM1-100的塑壳断路器吧。。。以上为个人拙见,请各位大侠指教。。
回复
15楼
I‘ = 63/0.69/3 = 30.1A??不是应该除以根号3吗??
回复
16楼
貌似搞清楚了
回复
17楼
我以前看贴基本不回贴,后来我发现这样不光花掉了我的土木币,而且不厚道。直到我花光了所有的钱才后悔莫及。我想对那些没有给他们回贴的楼主说一声:对不起。
回复
18楼
关注ing
关注ing
回复
19楼
就这个原因?没有其他的吗?
回复
20楼
壳架等级的英语是frame size。
回复
21楼
很多事情不能想当然,看一下GB14048-2。
回复