断路器壳架等级额定电流的作用?
choben
choben Lv.12
2008年04月09日 23:18:16
来自于断路器
只看楼主

断路器壳架等级额定电流,用基本几何尺寸相同和结构相似框架或塑料外壳中所装最大脱扣器额定电流表示,请问我们在选择断路器时根据什么参数来确定断路器壳架等级额定电流,这个问题我一直没搞明白。

断路器壳架等级额定电流,用基本几何尺寸相同和结构相似框架或塑料外壳中所装最大脱扣器额定电流表示,请问我们在选择断路器时根据什么参数来确定断路器壳架等级额定电流,这个问题我一直没搞明白。
免费打赏
wskal
2008年04月11日 15:19:58
2楼
个人意见,在选择断路器壳架等级电流时,考虑负载的容量包括过载的情况。
另一个方面 ,就是以后增容的问题。
同样额定电流(脱扣器)不同壳架电流的断路器,壳架低的断路器飞弧小一些,开断容量也小些。但是如果等级差得不多就不是很明显。
回复
choben
2008年04月11日 22:39:51
3楼
还有我一直没搞明白一个问题,就是如何理解壳架等级电流与脱扣器额定电流之间的区别与联系,例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流。如果选择DZ20-100/40的断路器,那就是在正常情况下,当电流超过40A的时候,断路器会跳闸;如果断路器失灵,当电流超过40A但小于100A的时候,断路器不会损害,电流仍然通过断路器;如果电流超过100A,断路器就被烧毁了,是这样理解么?
回复
wskal
2008年04月12日 10:19:50
4楼
壳架等级电流可以理解为断路器的最大通流能力,不同壳架的断路器内部导体是不一样的。
例如,壳架400的断路器不仅比壳架250的断路器体积要大,内部的导电部件也要大些。
而脱扣环器额定电流提供电流保护的范围。

比如说:回路负载计算电流170A,选择断路器时可以 选 壳架等级225A(有的厂家只有250档的),脱扣器(热磁脱扣器)电流200A的(调整范围160A~200A)。当然如果你考虑增容的问题,如后期容量可能增至320A,则可以选壳架400A的断路器,为了保证保护的准确度,脱扣器电流仍选200A的。这样在增容的时候只需更换断路器或脱扣器,不需要对柜的结构和连接导体进行改动。
一般国产的传统热磁脱扣器的整定范围都不大,好像只0.8~1.0In(In指脱扣器电流),档位也不够多。如果是电子式的脱扣器,整定范围和档位就要大得多。
回复
choben
2008年04月12日 15:27:08
5楼
明白了,选择壳架电流其实就是选择了断路器的尺寸大小,是为了安装后更换的方便。
回复
qian68747
2008年04月17日 11:54:05
6楼
以下是引用choben在2008-04-11 22:39:51.0发表的内容:
还有我一直没搞明白一个问题,就是如何理解壳架等级电流与脱扣器额定电流之间的区别与联系,例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流。如果选择DZ20-100/40的断路器,那就是在正常情况下,当电流超过40A的时候,断路器会跳闸;如果断路器失灵,当电流超过40A但小于100A的时候,断路器不会损害,电流仍然通过断路器;如果电流超过100A,断路器就被烧毁了,是这样理解么?[/quo
对如果用100A的框架电流的断路器在40-100A是断路器是不会烧的(过流失效),他的内部材料都是以100A电流发热条件选的.只有脱扣做在40A的电流上.
回复
antlcn_4
2010年08月10日 18:32:42
7楼
是不是相类似与熔断器熔座与熔体额定点流的关系?
回复
rmw80
2010年08月18日 09:12:09
8楼
:victory:
回复
swhongx
2010年10月03日 10:21:54
9楼
谢谢楼主分享知识经验!!!!!!!
回复
wuhanya
2010年10月04日 14:06:43
10楼
好像解释的还不是很清楚啊,是不是过节都没有上线啊
回复
shadow8088
2011年07月05日 14:15:59
11楼
请问下一个63kva/0.69kv的变压器前面要装一个塑壳断路器,我选的壳架电流是160A,额定电流100A,可以不啊?急等。。。
回复