防眩板安装 ( 1)一般性规定 a.用电锤钻孔安装膨胀螺栓,注意不要损坏防撞护栏;然后安装防眩板并定位调平,要求高度一致且在一条水平线上。 b.防眩板避光角度:直线段采用8°,平曲线段调整为8~11°。防眩板间距50cm。
防眩板安装
( 1)一般性规定
a.用电锤钻孔安装膨胀螺栓,注意不要损坏防撞护栏;然后安装防眩板并定位调平,要求高度一致且在一条水平线上。
b.防眩板避光角度:直线段采用8°,平曲线段调整为8~11°。防眩板间距50cm。
c.防眩板连续设置时,各结构段应相互独立,每一结构段的长度不宜大于12m,避免两段防眩设施间留有短距离间隙。
d.防眩装置应在基础混凝土达到设计强度后,方可安装。
e.防眩板安装应与桥梁线形一致,防眩板的荧光标识面应迎向行车方向,板间距、遮光角应符合设计要求。
( 2)施工流程图
( 3)施工要点
a.测量放样
在桥梁混凝土护栏侧壁,采用量距定位法确定防眩板支架位置。
b.电钻打眼
人工用冲击电钻在确定的位置上打眼。
c.安装膨胀螺栓
d.安装防眩支架
将设有预留孔的支架钢板套入膨胀螺栓,用螺母拧紧。
e.安装防眩板
将防眩板与支架槽钢预留孔对齐,插入螺栓,加上半圆垫片,套入螺母并拧紧。
( 4)质量检验标准
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》( CJJ 2-2008);
防眩板外观鉴定
a.防眩板表面不得有气泡、裂纹、疤痕、端面分层等缺陷。
b.防眩板设施色泽均匀。
( 5)防眩板成品保护
a.在施工前根据施工图对设置防眩板的位置、高度、板宽及板的间距还有遮光角进行核对,避免漏光现象和明确应该采用何种方式连接安装,一般以桥梁、立交、中央分隔带开口及防眩板需要变化的路段为控制点,在控制点之间测距定位和放样。
b.在施工中,尽量带线手套施工,能保护波形护栏的金属涂层,如果有损伤应及时修补,不能损坏中央分隔带上的通信管道、护栏等设施或者影响防眩板的外观质量等。一般防眩板设置在钢护栏和混凝土护栏上,在混凝土护栏上直接用钢板托架将膨胀螺丝固定在桥梁混凝土护栏侧,注意强度应能达到设计强度的70%以上,才可以在混凝土护栏上安装;在钢护栏上的防眩板用紧固板紧抱波形梁就可以了。
c.安图纸要求处理好路段与桥梁上的位置和高度,外形上不得有高低不平和扭曲现象,在普通路段护栏本身表面存在高低不平的现象,应加垫钢板来调整以确保线型。
( 6)质量记录应包含的内容
a.防眩板直顺度、垂直度检验记录
b.防眩板立柱中距、高度检验记录
c.防眩板设施进场原材料报审