如题,请高手指点!

如题,请高手指点!
免费打赏
d_jingwei
2008年04月10日 15:03:02
2楼
按规范是可以采用水喷淋的,见高规“7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统”但是消防审查都是以地方消防主管部门的意见为准的,一般要求做气体灭火。
自从去年出了个公消【2007】226号问后,我们这里(重庆)的消防总队居然下文要求在变配电房必须做S型气溶胶灭火装置,用其他的(如七氟丙烷)都可能过不了验收。
这些东西挺复杂的,官商勾结,哪还管你规范哟!
回复
sailorcwx
2008年04月10日 16:00:30
3楼
广东这边可以做自动喷淋
回复
cs-832
2008年04月10日 17:17:20
4楼
成都也是直接作水喷淋,但是有次审图的让我改成气体灭火,而且就是用的七氟丙烷

回复
wuyunfeng2008
2008年12月23日 22:48:39
5楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
zoujian2004
2008年12月23日 23:51:51
6楼
重庆这边也没有强制要求在发电机房用气溶胶吧
我目前在柴油发电机房做的都是水喷淋
只有在公用配电房等才做的S气溶胶
回复
zx_119
2008年12月26日 11:41:26
7楼

广东这边的发电机房 都采用气体灭火系统
有高压二氧化碳,七氟丙烷,等,专业厂家

QQ119686069
回复
baidfeng
2008年12月31日 14:07:08
8楼
我在北京、天津、沈阳、山西等华北地区的设计项目基本是做水喷雾,也有做水喷淋。但是华北地区一般不用做气体灭火。
回复
fbobo
2009年01月05日 10:10:27
9楼
在广东这边,见得多的都是做水喷雾多吧!
回复
lantian1227
2009年01月05日 10:46:40
10楼

我也觉的一般都是用水喷雾,但高规却说可以用水喷淋,搞不懂
回复
lr20032004
2010年04月23日 12:03:45
11楼
喷淋应该是不行的,做水喷雾、自动气体灭火或者自动干粉灭火