1、储液器与气液分离器的区别和作用 制冷储液器和气液分离器都是空调制冷系统的重要的组成部分,分工明确,各司其职。 储液器是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的; 气液分离器是防止压缩机进气口吸进防止液体(润滑油或制冷剂)产生液击,损坏压缩机内部元件而设置的。储液器 储液器在制冷系统中的主要作用是储存制冷剂。一般来说,储液器可分为高压循环储液器和低压循环储液器。储存制冷剂中的液体成分,避免因制冷剂积存过多在冷凝器,而使传热面积变小,有效的降低了冷凝器的负荷,同时也给蒸发器提供了源源不断的冷媒,使没被完全冷却的制冷剂再次冷却达到完全液态状态。它还起到了液封作用,防止气体进入低压压缩机产生液击。液击主要出现在活塞式压缩机中,由于制冷剂液体(或润滑剂)被压缩机吸入,造成压缩机的异常冲击事故。
1、储液器与气液分离器的区别和作用
制冷储液器和气液分离器都是空调制冷系统的重要的组成部分,分工明确,各司其职。
储液器是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的;
气液分离器是防止压缩机进气口吸进防止液体(润滑油或制冷剂)产生液击,损坏压缩机内部元件而设置的。
储液器在制冷系统中的主要作用是储存制冷剂。气液分离器在热泵或制冷系统中的基本作用,是分离出并保存回气管里的液体,起到调节流量的作用,以防压缩机发生液击。故此,它可以暂时储存多余的制冷剂液体,并且也防止了多余制冷剂流进压缩机曲轴箱造成油稀释。在分离的过程中,冷炼油也会被分离出来并保存在底部,在气液分离器出口管和底部会有一个油孔滤网,使冷炼油重新回到压缩机,有效避免压缩机出现缺油。气液分离器内部有个U型弯管设计,U型管上有个防护网和小孔组合件,防止异物和脏污影响分离器工作。
2、储液器与气液分离器的安装
按照制冷工程的工艺流程,储液器必须(也只能、只有)安装在冷凝器之后,调节阀(节流阀、膨胀阀)之前,所以采用毛细管节流方式的系统中就不存在储液器了。气液分离器,必须(也只能、只有)安装在蒸发器后,进入压缩机前,为防止系统制冷剂过多、蒸发器未完全蒸发的过潮过湿带颗粒性的混合气体、或气体中可能夹带的润滑油而专设的分离容器,有效地保护压缩机。
3、储液器与气液分离器的选型
(1) 储液器容积计算公式如下:
V=0.32*(A-B)/0.8
V:储液器容积,单位L
A:冷凝器(制冷时)内容积,单位L
B:蒸发器(制冷时)内容积,单位L
(2) 气液分离器容积计算公式如下:
有效容积V:汽液分离器出口管入口到底部的容积,见下图,有效容积示意图。
V(cc)=[最大制冷剂注入量(gr)÷1.28]×0.8以上
注:最大制冷剂注入量:室外机制冷剂注入量+最长配管时的追加制冷剂注入量。最大制冷剂注入量要考虑到系统允许的油重比,在不符合压缩机规格书的情况下,必须与压机厂家做沟通并书面确认。
*1.28:制冷剂R22在0℃饱和液态情况下的比重,R410A为1.28。
*0.8:安全系数。由于高压腔压缩机抗液击能力差,所以当选用高压腔压缩机时需要与压机厂家进行充分的沟通。