桩基保护层的疑问
zhamen
zhamen Lv.3
2023年03月15日 14:52:29
只看楼主

各位同行,我是一名结构设计人,在工作中遇到这样的一个问题虚心向各位同行请教。 (1)《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018中4.9.4条款,给出了桩基的钢筋保护层厚度。4.9.5条中,提到增加混凝土腐蚀裕量,请教该增加裕量是在《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的基础上增加,还是在防腐蚀设计标准表4.9.4上增加。或者直接采用防腐蚀设计标准中表4.9.4中的保护层厚度,但该表没有区分腐蚀等级。

各位同行,我是一名结构设计人,在工作中遇到这样的一个问题虚心向各位同行请教。

1)《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-20184.9.4条款,给出了桩基的钢筋保护层厚度。4.9.5条中,提到增加混凝土腐蚀裕量,请教该增加裕量是在《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的基础上增加,还是在防腐蚀设计标准表4.9.4上增加。或者直接采用防腐蚀设计标准中表4.9.4中的保护层厚度,但该表没有区分腐蚀等级。

2)防腐蚀设计标准,表4.9.5中,注2,当混凝土中掺入外加剂后满足材料能满足防腐蚀要求后,可不采用表中23的技术措施。请教该种情况桩基的混凝土保护层厚度是按照防腐蚀标准中表4.9.4确定,还是按照桩基规范确定。


免费打赏
路漫漫兮
2023年05月25日 08:47:20
4楼

1,是在《腐蚀标准》表4.9.4的基准、标准情况下附加。


对比该表和《桩规》3.5.2和4.1.2可知,该表是基本等用于三类环境类别的。当环境类别再高,就是有腐蚀性环境时,需要额外再增加。


2,按表4.9.4。