在16G101-3 P66 中明确基础锚固区箍筋加密区起步距离为100mm,基础上表面的箍筋起步距离为50mm。以及针对16G101进行深化的18G901-1 P2~10中明确指出层间构造箍筋起步距离为50mm。 根据两本图集,能得到一个结论:基础锚固区箍筋起步距离为100mm,其余部位起步距离均为50mm。
箍筋加密起步距离明确了以后,就来看箍筋的加密相关要求:
在16G101-3 P66,我们来关注(a)(b)这两个大样,比较后发现两者的基础高度满足直锚,不同的是保护层与5d的大小关系。再根据图片上的小字可以知道,保护层厚度变化也就导致了锚固区的箍筋有了变化:
①当保护层厚度>5d时,要求间距≤500mm,且不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍)。非复合箍是指只有箍最外侧的闭合箍(2*2肢箍)。
②当保护层厚度≤5d时,锚固区横向非复合箍直径≥D/4;其中d为纵筋最大直径,间距=min(5d,100),其中d为纵筋最小直径。
这就是基础锚固区的箍筋的内容,讲完了基础锚固区的箍筋,我们就跟着柱的构造往上走,看看层间构造里的箍筋有什么要求。
在嵌固部位底层柱根加密区范围是Hn/3,其他部位加密区范围是2*max(Hn/3,hc,500)+hb。大家可能已经注意到了,这个箍筋加密区的范围与之前分析P63 KZ纵向钢筋连接构造中的非连接区范围是一样的,也就是说柱纵筋在非连接区范围要对箍筋进行加密。
另外,在16G101-1 关于箍筋加密区还有3个比较重要的知识点:
①P65 底层刚性地面上下分别设置500mm加密区;
②P59 受力钢筋搭接区要设置箍筋需要加密(规格及间距详设计);
③P66 柱净高与柱截面长边尺寸的比值Hn/Hc≤4时,全高加密
我们了解了图集对不同部位的箍筋要求后,根据下方有示意图,假设框柱截面尺寸b*h,箍筋采用一级钢,弯钩135°。这个最外侧箍筋单根长度如何计算呢?
首先,由上图可以知道,最外层钢筋外边缘至混凝土表面是有一段距离的,而这段距离就是常常提到的保护层厚度(以下简称bhc)。我们知道了框柱截面尺寸b*h,相应的减掉bhc得到箍筋沿截面周长为2*(b-2*bhc+h-2*bhc)。
其次,那箍筋两个弯钩长度怎么算呢?一起来看到16G101-1 P62 封闭箍筋及拉筋弯钩构造。
在这里给到5种箍筋弯钩的构造形式,大家认真观察就会发现,弯钩长度都由弯弧段长度加平直段组成的。
平直段是很好算的,抗震构件弯钩平直为max(10d,75),那这个弯弧段长度是多少呢?
弯弧长度以弯弧半径和弯弧长度公式算出来的,计算方法比较复杂,大家引用广联达软件在弯钩设置里相应数据(如下图)计算即可。
根据题意,箍筋按一级钢,弯弧135°设置。查表,弯弧长度为1.9d;框柱为抗震构件,弯钩平直段按max(10d,75)取值。
知识点:柱的箍筋构造与计算